Search found 7 matches
- Thu Nov 29, 2018 1:57 pm
- Forum: SPDSW/OPPE
- Topic: Comunicação entre PPU306 e CPU302
- Replies: 1
- Views: 4893
Re: Comunicação entre PPU306 e CPU302
Prezado Luan Almeida, Seguem considerações sobre a utilização do bloco SCB via CBUS no controlador P7C: * O código do canal de comunicação (primeiro parâmetro de entrada do bloco SCB) associado ao CBUS deve ser 3 e não como 9. Vamos atualizar esta identificação no help do SPDSW. * Especificamente par ...
- Wed Jun 20, 2018 1:29 pm
- Forum: Controladores
- Topic: [Controladores] Como configurar um acesso cliente Ethernet nos controladores
- Replies: 1
- Views: 4963
Re: [Controladores] Como configurar um acesso cliente Ethernet nos controladores
Prezado, bom dia ! Vamos considerar um cenário onde desejamos conectar dois controladores da HI Tecnologia através da rede Ethernet. Para exemplificar, vamos considerar dois controladores A e B que possuem interface Ethernet, sendo o controlador A operando como cliente (mestre) e o controlador B o ...
- Wed Jun 20, 2018 1:05 pm
- Forum: Controladores
- Topic: [Controladores] Como configurar um acesso cliente Ethernet nos controladores
- Replies: 1
- Views: 4963
[Controladores] Como configurar um acesso cliente Ethernet nos controladores
Bom Dia!
Gostaria de informações de como configurar um controlador da HI Tecnologia para realizar um acesso como cliente a um outro controlador através de um canal Ethernet
Desde já agradeço.
Gostaria de informações de como configurar um controlador da HI Tecnologia para realizar um acesso como cliente a um outro controlador através de um canal Ethernet
Desde já agradeço.
- Thu Sep 28, 2017 6:41 pm
- Forum: Controladores
- Topic: [P7C] Acesso ao banco de dados do controlador
- Replies: 1
- Views: 2188
Re: [P7C] Acesso ao banco de dados do controlador
Boa Tarde, O banco de dados da CPU302 é de 36 KB. No seu caso: * 100 R = 100 bytes * 100 M = 200 bytes * 100 D = 400 bytes Esta utilizando apenas 700 bytes. Então o problema não é espaço. No SPDSW, na opção "Programa | Setup do Programa" você deve configurar a quantidade de variáveis que deseja salva ...
- Thu Sep 28, 2017 6:35 pm
- Forum: Controladores
- Topic: [P7C] Acesso ao banco de dados do controlador
- Replies: 1
- Views: 2188
[P7C] Acesso ao banco de dados do controlador
Bom Dia,
Montei um banco de dados na Flash Room .
100 Variáveis R
100 Variáveis M
100 Variáveis D
O Mesmo Grava Valores das Variáveis R e M ,
e as Variáveis D , não esta gravando .
Pode ser Espaço ???
Quais Espaços de Memorias que temos pra esta Cpu 302 ?
Montei um banco de dados na Flash Room .
100 Variáveis R
100 Variáveis M
100 Variáveis D
O Mesmo Grava Valores das Variáveis R e M ,
e as Variáveis D , não esta gravando .
Pode ser Espaço ???
Quais Espaços de Memorias que temos pra esta Cpu 302 ?
- Wed Sep 27, 2017 12:20 pm
- Forum: IHM's
- Topic: [IHM Geral] Manipulando endereços Modbus na MMI700
- Replies: 1
- Views: 4899
Re: Manipulando endereços Modbus na MMI700
Prezado bom dia ! Seguem respostas aos seus questionamentos: 1 - Como manipular e configurar os endereços para leitura na MMI700 ? R: Na árvore de projeto da MMI700, selecione o item "modelo" e na opção "Protocolo" selecione "MODBUS-RTU". mmi700_mdb.PNG Na criação dos tags, para mapeamento das variáv ...
- Wed Sep 27, 2017 11:31 am
- Forum: IHM's
- Topic: [IHM Geral] Manipulando endereços Modbus na MMI700
- Replies: 1
- Views: 4899
[IHM Geral] Manipulando endereços Modbus na MMI700
Irei utilizar uma MMI700 configurada como escravo (Modbus RTU) para exibir alarmes de uma lista de endereços Holding Registers. 1 - Como manipular e configurar os endereços para leitura na MMI700 ? 2 - Cada palavra de 16 bits irá contemplar 2 bits (um para alarme e um para status) - Como configurar u ...