[Controladores] Como configurar um acesso cliente Ethernet nos controladores

Tutoriais e dúvidas relacionadas aos controladores ZAP, P7C, NEON, RION e módulos de I/O em geral.
Post Reply
User avatar
Paulo.Inazumi
Administrador
Posts: 7
Joined: Thu Jan 31, 2013 11:23 am
Location: Rua Dr. Armando sales de oliveira, 445 - Taquaral - Campinas - São Paulo - Brasil
Contact:

[Controladores] Como configurar um acesso cliente Ethernet nos controladores

Post by Paulo.Inazumi »

Bom Dia!
Gostaria de informações de como configurar um controlador da HI Tecnologia para realizar um acesso como cliente a um outro controlador através de um canal Ethernet
Desde já agradeço.
User avatar
Paulo.Inazumi
Administrador
Posts: 7
Joined: Thu Jan 31, 2013 11:23 am
Location: Rua Dr. Armando sales de oliveira, 445 - Taquaral - Campinas - São Paulo - Brasil
Contact:

Re: [Controladores] Como configurar um acesso cliente Ethernet nos controladores

Post by Paulo.Inazumi »

Prezado, bom dia !

Vamos considerar um cenário onde desejamos conectar dois controladores da HI Tecnologia através da rede Ethernet. Para exemplificar, vamos considerar dois controladores A e B que possuem interface Ethernet, sendo o controlador A operando como cliente (mestre) e o controlador B operando como servidor (escravo).
    * Exemplo de configuração do canal Ethernet do controlador B operando como Servidor (Escravo). Neste caso basta configurarmos um socket deste canal Ethernet operando como servidor para que o controlador cliente realize o acesso. Por exemplo, o socket 2 ilustrado abaixo:
    Veja exemplo do formulário de configuração deste socket 2 do controlador Servidor B utilizando o aplicativo SPDSW:
    P7C_Servidor.png
    P7C_Servidor.png (107.7 KiB) Viewed 4959 times

    * Exemplo de configuração do canal Ethernet do controlador A operando como Cliente (Mestre). Neste caso devemos necessariamente utilizar o socket 1 do canal Ethernet por ser o único que permite a operação como cliente, e configurar o acesso ao respectivo socket 2 do controlador servidor:
    Veja exemplo do formulário de configuração deste socket 1 do controlador Cliente A utilizando o aplicativo SPDSW:
    P7C_Cliente.png
    P7C_Cliente.png (108.75 KiB) Viewed 4959 times

    Para obter mais informações sobre acesso cliente utilizando canal Ethernet recomendamos consultar os seguintes programas de exemplos em linguagem ladder :

    Programas de Exemplo - EPE.00054 - Comunicação Ethernet Cliente/Servidor
    Programas de Exemplo - EPE.00066 - Utilização de controlador HI para operação como cliente ethernet

    Atenciosamente,

    Paulo Inazumi
    Equipe de Suporte Técnico da HI Tecnologia.
    Post Reply