Irei utilizar uma MMI700 configurada como escravo (Modbus RTU) para exibir alarmes de uma lista de endereços Holding Registers.
1 - Como manipular e configurar os endereços para leitura na MMI700 ?
2 - Cada palavra de 16 bits irá contemplar 2 bits (um para alarme e um para status) - Como configurar uma tela para que seja mostrada automaticamente quando houver um alarme oriundo do bit desta palavra ?
[IHM Geral] Manipulando endereços Modbus na MMI700
- Paulo.Inazumi
- Administrador
- Posts: 7
- Joined: Thu Jan 31, 2013 11:23 am
- Location: Rua Dr. Armando sales de oliveira, 445 - Taquaral - Campinas - São Paulo - Brasil
- Contact:
- Paulo.Inazumi
- Administrador
- Posts: 7
- Joined: Thu Jan 31, 2013 11:23 am
- Location: Rua Dr. Armando sales de oliveira, 445 - Taquaral - Campinas - São Paulo - Brasil
- Contact:
Re: Manipulando endereços Modbus na MMI700
Prezado bom dia !
Seguem respostas aos seus questionamentos:
1 - Como manipular e configurar os endereços para leitura na MMI700 ?
R: Na árvore de projeto da MMI700, selecione o item "modelo" e na opção "Protocolo" selecione "MODBUS-RTU".
Na criação dos tags, para mapeamento das variáveis do seu dispositivo remoto em modbus:
* a opção "integer16" corresponde aos registros do tipo "Holding Register" do seu dispositivo remoto
* a opção "logic" corresponde aos registros do tipo "Coil" do seu dispositivo remoto
2 - Cada palavra de 16 bits irá contemplar 2 bits (um para alarme e um para status) - Como configurar uma tela para que seja mostrada automaticamente quando houver um alarme oriundo do bit desta palavra ?
R: Existem várias opções para realizar este tratamento. Uma opção inicial seria criar um timer para monitorar alteração desta variável, e o seu respectivo tratamento executar uma ação para abertura de uma tela onde será apresentado o alarme.
Atenciosamente,
Paulo Inazumi
Equipe de Suporte Técnico da HI Tecnologia.
Seguem respostas aos seus questionamentos:
1 - Como manipular e configurar os endereços para leitura na MMI700 ?
R: Na árvore de projeto da MMI700, selecione o item "modelo" e na opção "Protocolo" selecione "MODBUS-RTU".
Na criação dos tags, para mapeamento das variáveis do seu dispositivo remoto em modbus:
* a opção "integer16" corresponde aos registros do tipo "Holding Register" do seu dispositivo remoto
* a opção "logic" corresponde aos registros do tipo "Coil" do seu dispositivo remoto
2 - Cada palavra de 16 bits irá contemplar 2 bits (um para alarme e um para status) - Como configurar uma tela para que seja mostrada automaticamente quando houver um alarme oriundo do bit desta palavra ?
R: Existem várias opções para realizar este tratamento. Uma opção inicial seria criar um timer para monitorar alteração desta variável, e o seu respectivo tratamento executar uma ação para abertura de uma tela onde será apresentado o alarme.
Atenciosamente,
Paulo Inazumi
Equipe de Suporte Técnico da HI Tecnologia.