[P7C] P7C Programa de aplicação CPU301/302

Tutoriais e dúvidas relacionadas aos controladores ZAP, P7C, NEON, RION e módulos de I/O em geral.
Post Reply
moinhos
Posts: 2
Joined: Tue Aug 14, 2018 3:59 pm

[P7C] P7C Programa de aplicação CPU301/302

Post by moinhos »

Posso substituir a CPU 301 por CPU 302 do P7C e usar o mesmo programa de aplicação, mesmo que o firmware sejam diferentes.
User avatar
phius
Moderadores
Posts: 57
Joined: Fri Dec 16, 2016 12:08 pm

Re: [P7C] P7C Programa de aplicação CPU301/302

Post by phius »

Você pode substituir uma CPU301 por uma CPU302 do P7C sem problemas, independente do firmware de cada CPU. Porém você deverá mudar o módulo de CPU no seu programa ladder.

Para isto, você deverá no SPDSW, com o programa de aplicação aberto, no menu: Programa > Controlador Programável troque o módulo de CPU301 para CPU302, depois, no editor ladder faça alguma alteração no código, recompile o mesmo e carregue-o na nova CPU302.
cpu302_p7c.png
cpu302_p7c.png (89.35 KiB) Viewed 4673 times