Como recuperar/fazer upload de um programa carregado no CLP programado no SPDSW.
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Oct 06, 2020 5:47 pm
Como recuperar/fazer upload de um programa carregado no CLP programado no SPDSW.
Prezados como realizo o backup do programa do CLP NEON, preciso acessar as memorias do programa para comunicar com Elipse E3.
- ViniciusMoraes
- Administrador
- Posts: 36
- Joined: Sat Oct 22, 2016 1:48 am
- Contact:
Re: Como recuperar um programa carregado no CLP NEON
Prezado Janderson, bom dia!
É possível realizar backup do programa de aplicação que está em execução no CLP. Para isso, é necessário que o dono do equipamento habilite e configure este recurso no controlador anteriormente. Justamente, por ser uma segurança para quem desenvolve e cria aplicações baseadas nos controladores da HI Tecnologia (temos diversos clientes que são integradores e fabricantes de máquinas).
Para que consiga fazer o upload/backup do programa, siga os passos seguintes:
1) Estabelecer a conexão com o controlador.
2) Abrir o projeto de aplicação a ser carregado.
3) Em Controlador >> Programa de aplicação, clique em Carregar aplicação e salvar projeto no controlador.
4) O programa de aplicação será carregado no CLP e tambem será salvo, em forma de backup, no Sistema de Arquivos do controlador.
5) É possível conferir que o projeto foi salvo, acessando: Controlador >> Sistema de Arquivos do controlador.
6) Abrirá a tela do Sistema de Arquivos e o backup da sua aplicação estará como "[app_dir]".
Feito os procedimentos descritos acima, o backup deste respectivo projeto poderá ser feito a qualquer momento. Ou seja, a partir de agora, será possível extrair o projeto que está rodando no CLP e abri-lo na interface de programação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazendo o backup do projeto que está salvo no controlador...
7) Em Controlador >> Programa de aplicação, clique em Recuperar Projeto do controlador.
8) Abrirá a tela do Sistema de Arquivos e Procurar Pasta, onde o usuário vai selecionar em qual pasta do PC será salvo o projeto backup. Para este exemplo, foi criado uma pasta, na area de trabalho, chamada de "Novo".
Escolha a pasta e clique em OK.
9) Por padrão, será solicitado uma senha. Como não foi configurado nenhuma senha de acesso, neste caso, pode clicar em Confirma diretamente sem preencher nenhuma senha.
10) Será apresentada uma mensagem informando que o projeto foi salvo na pasta selecionada e pergunta ao usuário se deseja abrir o programa no SPDSW
Pronto! O backup foi feito com sucesso!
É possível realizar backup do programa de aplicação que está em execução no CLP. Para isso, é necessário que o dono do equipamento habilite e configure este recurso no controlador anteriormente. Justamente, por ser uma segurança para quem desenvolve e cria aplicações baseadas nos controladores da HI Tecnologia (temos diversos clientes que são integradores e fabricantes de máquinas).
Para que consiga fazer o upload/backup do programa, siga os passos seguintes:
1) Estabelecer a conexão com o controlador.
2) Abrir o projeto de aplicação a ser carregado.
3) Em Controlador >> Programa de aplicação, clique em Carregar aplicação e salvar projeto no controlador.
4) O programa de aplicação será carregado no CLP e tambem será salvo, em forma de backup, no Sistema de Arquivos do controlador.
5) É possível conferir que o projeto foi salvo, acessando: Controlador >> Sistema de Arquivos do controlador.
6) Abrirá a tela do Sistema de Arquivos e o backup da sua aplicação estará como "[app_dir]".
Feito os procedimentos descritos acima, o backup deste respectivo projeto poderá ser feito a qualquer momento. Ou seja, a partir de agora, será possível extrair o projeto que está rodando no CLP e abri-lo na interface de programação.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazendo o backup do projeto que está salvo no controlador...
7) Em Controlador >> Programa de aplicação, clique em Recuperar Projeto do controlador.
8) Abrirá a tela do Sistema de Arquivos e Procurar Pasta, onde o usuário vai selecionar em qual pasta do PC será salvo o projeto backup. Para este exemplo, foi criado uma pasta, na area de trabalho, chamada de "Novo".
Escolha a pasta e clique em OK.
9) Por padrão, será solicitado uma senha. Como não foi configurado nenhuma senha de acesso, neste caso, pode clicar em Confirma diretamente sem preencher nenhuma senha.
10) Será apresentada uma mensagem informando que o projeto foi salvo na pasta selecionada e pergunta ao usuário se deseja abrir o programa no SPDSW
Pronto! O backup foi feito com sucesso!
Vinícius de Moraes
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Oct 06, 2020 5:47 pm
Re: Como recuperar um programa carregado no CLP NEON
Obrigado Vinicius, me ajudou muito deixou bem claro como realizar o upload, caso o projetista não tenha habilitado essa opção, existe outra maneira de acessar as memorias do CLP para mim realizar as configurações no Elipse E3?
- ViniciusMoraes
- Administrador
- Posts: 36
- Joined: Sat Oct 22, 2016 1:48 am
- Contact:
Re: Como recuperar um programa carregado no CLP NEON
Olá, Janderson!
Neste caso, como você está sem acesso ao backup do projeto de aplicação, você pode utilizar o recurso de supervisão da Dump de Variáveis.
Siga os passos abaixo:
1) Estabeleça a conexão com o equipamento.
2) Em Supervisão, clique em Dump de Variáveis.
3) Assim que abrir a tela da Dump de Variáveis, marque a opção Habilita atualização.
Pronto! Você está acessando diretamente os valores de cada memória do CLP!
Neste caso, como você está sem acesso ao backup do projeto de aplicação, você pode utilizar o recurso de supervisão da Dump de Variáveis.
Siga os passos abaixo:
1) Estabeleça a conexão com o equipamento.
2) Em Supervisão, clique em Dump de Variáveis.
3) Assim que abrir a tela da Dump de Variáveis, marque a opção Habilita atualização.
Pronto! Você está acessando diretamente os valores de cada memória do CLP!
Vinícius de Moraes
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).