Como recuperar/fazer upload de um programa carregado no CLP programado no SPDSW.

Tutoriais, duvidas e outras informações do SPDSW e OPPE
Post Reply
janderson.barros
Posts: 3
Joined: Tue Oct 06, 2020 5:47 pm

Como recuperar/fazer upload de um programa carregado no CLP programado no SPDSW.

Post by janderson.barros »

Prezados como realizo o backup do programa do CLP NEON, preciso acessar as memorias do programa para comunicar com Elipse E3.
User avatar
ViniciusMoraes
Administrador
Posts: 36
Joined: Sat Oct 22, 2016 1:48 am
Contact:

Re: Como recuperar um programa carregado no CLP NEON

Post by ViniciusMoraes »

Prezado Janderson, bom dia!

É possível realizar backup do programa de aplicação que está em execução no CLP. Para isso, é necessário que o dono do equipamento habilite e configure este recurso no controlador anteriormente. Justamente, por ser uma segurança para quem desenvolve e cria aplicações baseadas nos controladores da HI Tecnologia (temos diversos clientes que são integradores e fabricantes de máquinas).

Para que consiga fazer o upload/backup do programa, siga os passos seguintes:

1) Estabelecer a conexão com o controlador.
2) Abrir o projeto de aplicação a ser carregado.
3) Em Controlador >> Programa de aplicação, clique em Carregar aplicação e salvar projeto no controlador.

Backup_01.png
Backup_01.png (71.51 KiB) Viewed 3784 times

4) O programa de aplicação será carregado no CLP e tambem será salvo, em forma de backup, no Sistema de Arquivos do controlador.
5) É possível conferir que o projeto foi salvo, acessando: Controlador >> Sistema de Arquivos do controlador.

Backup_02.png
Backup_02.png (57.34 KiB) Viewed 3782 times

6) Abrirá a tela do Sistema de Arquivos e o backup da sua aplicação estará como "[app_dir]".

Backup_03.png
Backup_03.png (11.22 KiB) Viewed 3780 times

Feito os procedimentos descritos acima, o backup deste respectivo projeto poderá ser feito a qualquer momento. Ou seja, a partir de agora, será possível extrair o projeto que está rodando no CLP e abri-lo na interface de programação.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fazendo o backup do projeto que está salvo no controlador...


7) Em Controlador >> Programa de aplicação, clique em Recuperar Projeto do controlador.

Backup_04.png
Backup_04.png (106.26 KiB) Viewed 3774 times

8) Abrirá a tela do Sistema de Arquivos e Procurar Pasta, onde o usuário vai selecionar em qual pasta do PC será salvo o projeto backup. Para este exemplo, foi criado uma pasta, na area de trabalho, chamada de "Novo".

Escolha a pasta e clique em OK.

Backup_05.png
Backup_05.png (21.12 KiB) Viewed 3773 times

9) Por padrão, será solicitado uma senha. Como não foi configurado nenhuma senha de acesso, neste caso, pode clicar em Confirma diretamente sem preencher nenhuma senha.

Backup_06.png
Backup_06.png (15.61 KiB) Viewed 3772 times

10) Será apresentada uma mensagem informando que o projeto foi salvo na pasta selecionada e pergunta ao usuário se deseja abrir o programa no SPDSW

Backup_07.png
Backup_07.png (15.14 KiB) Viewed 3770 times

Pronto! O backup foi feito com sucesso!

Backup_08.png
Backup_08.png (73.41 KiB) Viewed 3770 times
Vinícius de Moraes
Vendas | Suporte Técnico Comercial

E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
janderson.barros
Posts: 3
Joined: Tue Oct 06, 2020 5:47 pm

Re: Como recuperar um programa carregado no CLP NEON

Post by janderson.barros »

Obrigado Vinicius, me ajudou muito deixou bem claro como realizar o upload, caso o projetista não tenha habilitado essa opção, existe outra maneira de acessar as memorias do CLP para mim realizar as configurações no Elipse E3?
User avatar
ViniciusMoraes
Administrador
Posts: 36
Joined: Sat Oct 22, 2016 1:48 am
Contact:

Re: Como recuperar um programa carregado no CLP NEON

Post by ViniciusMoraes »

Olá, Janderson!

Neste caso, como você está sem acesso ao backup do projeto de aplicação, você pode utilizar o recurso de supervisão da Dump de Variáveis.

Siga os passos abaixo:

1) Estabeleça a conexão com o equipamento.
2) Em Supervisão, clique em Dump de Variáveis.

Dump_01.png
Dump_01.png (157.39 KiB) Viewed 3747 times

3) Assim que abrir a tela da Dump de Variáveis, marque a opção Habilita atualização.

Dump_02.png
Dump_02.png (19.27 KiB) Viewed 3747 times

Pronto! Você está acessando diretamente os valores de cada memória do CLP!
Vinícius de Moraes
Vendas | Suporte Técnico Comercial

E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
Post Reply