Olá Wanderley,
Inicialmente verifique se o cabo serial do ESC716 que irá ligar na IHM Delta, pela serial RS485, está correto. Veja a especificação do
[302.716.100.000] Cabo ESC71X(DB9) – Pino (RS485). O modelo que suporta comunicação serial RS485 é o ESC716
S4.
Como a IHM é quem envia os comandos para a leitura dos dados do CLP, significa que esta é o
"Mestre" da comunicação. Desse modo, você precisa programar o ESC716 para operar em modo
Cliente. Para programar esse modo no ESC716, acesse o conversor (através do IP do mesmo no seu navegador, ou pelo GD) e na aba
Portas configure o
Modo de roteamento como
Cliente. E configure o
IP de destino e
Porta de destino com mesmas as configurações do seu CLP Siemens S7 1200.
- conf_esc716_cliente.PNG (79.26 KiB) Viewed 6641 times
Tenha em mente que se você estiver usando o Protocolo MODBUS-RTU na IHM Delta e MODBUS-TCP no CLP Siemens S7 1200, esse conversor ESC716 S4 não irá funcionar, pois o mesmo opera de modo
transparente e os protocolos MODBUS-RTU e MODBUS-TCP
não são compatíveis, ou seja
"não conversam entre si" de modo transparente. Para que essa comunicação funcione, você precisaria de uma Bridge Modbus RTU - TCP, e o modelo do nosso conversor que faz essa operação é o
ESC716 B2 ou B4, no seu caso você precisaria do ESC716 B4. Porém se você estiver utilizando ASCII, por exemplo, para fazer a comunicação entre esses dois dispositivos o ESC716 S4 irá funcionar sem problemas.