Prezado, boa tarde.
É possível se o CLP possuir suporte para os protocolos MODBUS-TCP/RTU ou ASCII.
Os CLPs da HI Tecnologia P7C, ZAP91X, NEON, RION, ZAP500 possuem suporte para os protocolos ASCII, MODBUS-RTU e MODBUS-TCP.
Para realizar a comunicação:
- Utilize um cabo adequado entre o ZAP500 e o outro CLP.
- Verifique se interface serial RS232 ou RS485. Se necessário, configure ambos os CLPs para a interface requerida.
- Configure os CLPs para operação em MODBUS-TCP (se comunicação Ethernet) ou MODBUS-RTU (se comunicação serial) ou ASCII. No caso do ZAP500, a configuração é realizada via software SPDSW. A última versão do SPDSW que contempla o ZAP500 é a 2.9.03, disponível para download neste
link.
Para configuração de comunicação do ZAP500, fazer:
Conectar o SPDSW no ZAP500 utilizando cabo PC-PLC GI (cuja documentação está disponível neste
link.).
No software SPDSW acesse: Ferramentas > Comunicação > Configurar > Comunicação do Computador ou pelo atalho CTRL + F8.
Na janela "Configuração do driver de comunicação", selecione as configurações mostradas abaixo. A configuração default do canal de comunicação COM1 é 9600,8,N,1. Após realizar a configuração, selecione o botão "Confirma".
- zap500_spdsw.PNG (174.86 KiB) Viewed 3947 times
Clique no botão "Conectar". Os dois indicadores do canto inferior direito devem ficar verde se você conseguiu conectar ao ZAP500. Se um deles estiver vermelho, verifique se a porta do computador que você está utilizando está livre. Se um dos indicares estiver amarelo, não foi possível realizar a comunicação. Se você conseguir conectar, a tela do SPDSW ficará semelhante à apresentada abaixo:
- zap500_conect.PNG (148.31 KiB) Viewed 3947 times
Após conectar, acesse: Ferramentas > Comunicação > Configurar > Controlador - Setup de comunicação. Ter-se-á:
- Aba Global: Canal de comunicação: Seleciona-se qual canal de comunicação irá ser configurado (na figura, canal COM1 será configurado)
Endereço do controlador: ID de comunicação do ZAP500
- zap500_abaglobal.PNG (38.67 KiB) Viewed 3947 times
- Aba Formato: Parâmetros de formato do frame do canal selecionado em
Canal de comunicação do item anterior.
- zap500_canal.PNG (48.61 KiB) Viewed 3947 times
- Aba Protocolo: Configura protocolo e meio físico. Note que nesta aba você ira configurar se operação em RS485 (Multidrop - RS485) ou RS232 (ponto a ponto).
- zap500_protocolo.PNG (47.78 KiB) Viewed 3947 times
Resete o equipamento após as alterações.
Sds