Prezado, boa tarde!
Acredito que o ideal é que a sua IHM (e apenas ela) opere como mestre da rede Modbus RS485. Desta forma, a IHM busca os tags do CLP.
Como sua comunicação não está funcionando, verifique no CLP:
- Par de cabos da RS485, estão conectados corretamente?
- Há terminação a ser ativada?
- Qual interface serial e endereço do CLP?
Na IHM, crie um driver serial utilizando a interface serial verificada no CLP. Você pode utilizar a seguinte Atividade de Treinamento:
-
EAT.43010 Configurando canal de comunicação da GTI110 para MODBUS
Na tela, confira se o item display está com configuração correta. Você pode utilizar a Atividade de Treinamento abaixo, que ilustra como acessar tags dos CLPs HI, mas você pode extrapolar a ideia para seu caso:
-
EAT.43100 Acessando variáveis dos controladores HI através da GTI110-RS/ET
Obs: Note que as variáveis M dos controladores HI (protocolo SCP-HI) correspondem aos Holding Register do protocolo Modbus.
Caso nada disso dê certo, tente utilizar um escravo Modbus (como o Modsim) para validar o programa da IHM. Neste caso a interface é RS232 e não RS485.
Boa sorte e até breve,
Sato-san