[IHM] Dúvida de acesso a variaveis de CLP

Tutoriais e dúvidas relacionadas às IHMs MMI, GTI e entre outras.
Post Reply
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

[IHM] Dúvida de acesso a variaveis de CLP

Post by sato-sam »

Estou fazendo uma aplicação com a IHM MT8051iP, estou tentando comunicar via Modbus RTU (RS-485) com o CLP Micro850, mas para isso eu vou precisar do mapa modbus dessa IHM, gostaria de saber se vocês podem me mandar esse documento. Agradeço desde já.
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

Re: [IHM] Dúvida de acesso a variaveis de CLP

Post by sato-sam »

Prezado, boa tarde!

Acredito que o ideal é que a sua IHM (e apenas ela) opere como mestre da rede Modbus RS485. Desta forma, a IHM busca os tags do CLP.

Como sua comunicação não está funcionando, verifique no CLP:

- Par de cabos da RS485, estão conectados corretamente?
- Há terminação a ser ativada?
- Qual interface serial e endereço do CLP?

Na IHM, crie um driver serial utilizando a interface serial verificada no CLP. Você pode utilizar a seguinte Atividade de Treinamento:
- EAT.43010 Configurando canal de comunicação da GTI110 para MODBUS

Na tela, confira se o item display está com configuração correta. Você pode utilizar a Atividade de Treinamento abaixo, que ilustra como acessar tags dos CLPs HI, mas você pode extrapolar a ideia para seu caso:
- EAT.43100 Acessando variáveis dos controladores HI através da GTI110-RS/ET

Obs: Note que as variáveis M dos controladores HI (protocolo SCP-HI) correspondem aos Holding Register do protocolo Modbus.

Caso nada disso dê certo, tente utilizar um escravo Modbus (como o Modsim) para validar o programa da IHM. Neste caso a interface é RS232 e não RS485.

Boa sorte e até breve,
Sato-san