Caro Gustavo,
Para acessar a memórias do CLP via MODBUS, é necessário primeiro configurar o canal de comunicação desejado (no seu caso, a Ethernet). Esta configuração deverá ser feita pelo software SPDSW, caso não saiba conectar com o equipamento veja
este link. Depois de conectado o software com o controlador, selecione no SPDSW a opção: Ferramentas > Comunicação > Configurar... > Controlador - setup de comunicação. Na aba Ethernet, configure o IP e o(s) socket(s) que deseja utilizar com o protocolo MODBUS-TCP, salve as configurações e "resete" o equipamento.
- conf_eth_spdsw.png (87.37 KiB) Viewed 5380 times
Neste cenário o seu controlador já pode ser acessado, pelo ID (default é "1"'), IP e Porta configurado anteriormente, com protocolo MODBUS-TCP no seu supervisório. Todas a variáveis do seu programa ladder estarão disponíveis em Coil e Holding Register de acordo com o remapeamento descrito nas seguintes FAQs:
Outro link que possa ajudar com o remapeamento dos IOs no controlador:
Há também a possibilidade de acessar a base de IOs diretamente do NEON sem a necessidade de implementar o remapeamento no programa Ladder, através das variáveis de sistema, veja documentação:
Boa sorte. Phius.