Bom dia.
Vocês poderiam me enviar um exemplo de programa ladder para o uso do bloco de comunicação remota?
Preciso usar em um programa para um P7C que escreva valores nas as memórias de um NEON via protocolo SCP-HI (COM1) e que também leia valores de um multimedidor Schneider via protocolo Modbus-RTU (COM2).
Uso do bloco de comunicação remota
-
- Posts: 7
- Joined: Mon Sep 25, 2017 7:43 pm
Uso do bloco de comunicação remota
Luan Phelippe Almeida
Renov Service
Renov Service
Re: Uso do bloco de comunicação remota
Prezado, bom dia!
Pela sua descrição, imagino que você já saiba configurar a COM1 e a COM2 do P7C nos cenários apresentados (protocolo, baud rate, data bits, paridade, etc).
O SCB a ser utilizado é o 235 e os programas de exemplo estão a seguir.
EPE.00035 - Comunicação Remota com dispositivos utilizando Protocolo SCP-HI
EPE.00048 - Comunicação remota com dispositivos utilizando Protocolo ModBus-RTU/TCP
Você pode usar apenas 1 bloco SCB para fazer a leitura do NEON e do Multimedidor, mas garanta que no momento da leitura os valores do SCB estejam corretamente configurados. Se for usar dois blocos separados, não compartilhe as memórias, utilize memórias separadas para os dois blocos.
Lembre-se que o bloco SCB funciona quando é detectada uma transição de subida na entrada e a entrada deve ficar ativa até a saída indicar fim de execução. Para executar novamente, uma nova transição de subida na entrada é necessária.
Alguns erros comuns são:
- Não configurar corretamente o número da COM no SCB.
- Configurar incorretamente o endereço do equipamento remoto.
- Configurar incorretamente os endereços das variáveis do equipamento remoto no SCB.
- Cabos em geral e configuração da interface serial.
- Não aguardar o SCB executar para resetar a entrada (utilizando flip flop de pulso, por exemplo).
- Não executar uma transição de subida na entrada todas as vezes que for preciso realizar a leitura/escrita.
Boa sorte e até breve!
Sato-sam
Pela sua descrição, imagino que você já saiba configurar a COM1 e a COM2 do P7C nos cenários apresentados (protocolo, baud rate, data bits, paridade, etc).
O SCB a ser utilizado é o 235 e os programas de exemplo estão a seguir.
EPE.00035 - Comunicação Remota com dispositivos utilizando Protocolo SCP-HI
EPE.00048 - Comunicação remota com dispositivos utilizando Protocolo ModBus-RTU/TCP
Você pode usar apenas 1 bloco SCB para fazer a leitura do NEON e do Multimedidor, mas garanta que no momento da leitura os valores do SCB estejam corretamente configurados. Se for usar dois blocos separados, não compartilhe as memórias, utilize memórias separadas para os dois blocos.
Lembre-se que o bloco SCB funciona quando é detectada uma transição de subida na entrada e a entrada deve ficar ativa até a saída indicar fim de execução. Para executar novamente, uma nova transição de subida na entrada é necessária.
Alguns erros comuns são:
- Não configurar corretamente o número da COM no SCB.
- Configurar incorretamente o endereço do equipamento remoto.
- Configurar incorretamente os endereços das variáveis do equipamento remoto no SCB.
- Cabos em geral e configuração da interface serial.
- Não aguardar o SCB executar para resetar a entrada (utilizando flip flop de pulso, por exemplo).
- Não executar uma transição de subida na entrada todas as vezes que for preciso realizar a leitura/escrita.
Boa sorte e até breve!
Sato-sam