Page 1 of 1
[Controladores] Comunicação falhando em rede RS-485
Posted: Wed Dec 20, 2017 1:28 pm
by luan_almeida
Bom dia!
Eu estou instalando uma rede de CLPs com 10 RIONs, 5 NEONs e 1 P7C. Todos estão ligados em rede RS-485, protocolo SCP-HI, 38400 bauds, modo escravo e cada um com um endereço (de 1 a 16). Eu acesso às memórias dos controladores pelo HI Scada Pro através da porta Ethernet do P7C. A comunicação está funcionando normalmente até esse ponto.
O problema é que se qualquer um dos controladores desligar ou parar de comunicar, todos os pontos em tela congelam, eu não consigo ler nem escrever em nenhuma memória de nenhum controlador.
Como eu poderia resolver esse problema de forma que se um dos controladores desligar, o supervisório continue comunicando com os demais?
[Controladores] Re: Comunicação falhando em rede RS-485
Posted: Wed Dec 20, 2017 6:41 pm
by phius
Bom Dia Luan,
Provavelmente isto deve ser problema na configuração do HIscada/Driver de comunicação de quando ele perde comunicação com qualquer um dos controladores.
Responda as perguntas:
1. Qual a versão do HIscada PRO você está utilizando?
2. Qual o Driver de comunicação que você está utilizando (SPServerII ou MpLServer) e a versão?
3. Como você acessa as memórias dos controladores? Via ponto-a-ponto estendido no P7C? Ou o P7C possui um ladder que obtém essas memórias?
Re: [Controladores] Comunicação falhando em rede RS-485
Posted: Wed Dec 20, 2017 9:43 pm
by luan_almeida
1. Qual a versão do HIscada PRO você está utilizando?
R. Versão 1.5.02
2. Qual o Driver de comunicação que você está utilizando (SPServerII ou MpLServer) e a versão?
R. ScpServerII versão 1.3.18
3. Como você acessa as memórias dos controladores? Via ponto-a-ponto estendido no P7C? Ou o P7C possui um ladder que obtém essas memórias?
R. Estou acessando via redirecionamento de pacotes da COM1 (onde está a rede RS-485) para a porta Ethernet (onde está o computador com o supervisório).
Configurações feitas no SS2M:
- Driver_1000_SS2M.png (53.04 KiB) Viewed 5278 times
- Ethernet_001_SS2M.png (37.44 KiB) Viewed 5278 times
Re: [Controladores] Comunicação falhando em rede RS-485
Posted: Thu Dec 21, 2017 5:23 pm
by heber.augusto
Boa tarde Luan, apenas para registrar a solução utilizada em seu caso (pode ser útil a outros usuários).
Para a solução do problema, o cliente foi orientado a alterar a solução de comunicação de ScpServerII para
MplServer que é a solução atual de servidor de comunicação para os equipamentos da HI Tecnologia.
O MplServer é gratuito para a comunicação com os equipamentos da HI Tecnologia mas também funciona como um Servidor OPC modbus para comunicação com equipamentos que utilizem este protocolo (modbus/RTU ou modbus/TCP).
Do ponto de vista do padrão OPC, além do nome do servidor, a principal diferença entre estes dois servidores (ScpServerII e MplServer) está no padrão de endereçamento.
Este link do manual online do MplServer apresenta como podem ser acessados cada um dos tipos de memórias tanto para o protocolo da HI Tecnologa como para o protocolo Modbus.