Estou com uma dificuldade como criar um script. (exemplo para ligar e desligar um motor via supervisório pois crio as Tags opc,s e não aparece para mim a opção de endereçar parece que tem que ser via script.
Tenho minha R0 Liga e minha R1 desliga no clp e minha tag liga e desliga no supervisório mais não estou conseguindo associar ela aos botões.
Associar tags/Scripts
-
- Posts: 3
- Joined: Tue Sep 22, 2015 5:40 pm
- daniel_bable
- Moderadores
- Posts: 47
- Joined: Wed Jun 19, 2013 1:06 am
Re: Associar tags/Scripts
Caro Lucas, boa tarde!
Nas versões do HIscada Pro anteriores ou igual a 1.3.XX é necessário criar um script com os comandos de escrita em tags e associa-lo ao botão.
Já a partir da versão do HIscada Pro 1.4.XX esta disponível uma funcionalidade, onde você pode associar um tag ao botão e especificar o valor a ser escrito no mesmo, sem a necessidade de se criar um script.
No script abaixo temos um exemplo de como escrever um valor em um Tag:
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de projeto do HIscada Pro exemplificando como realizar uma escrita via script.
Basicamente neste exemplo, foram criados os seguintes itens para permitir tal funcionalidade:
Em caso de novas dúvidas, basta utilizar nosso fórum!
Nas versões do HIscada Pro anteriores ou igual a 1.3.XX é necessário criar um script com os comandos de escrita em tags e associa-lo ao botão.
Já a partir da versão do HIscada Pro 1.4.XX esta disponível uma funcionalidade, onde você pode associar um tag ao botão e especificar o valor a ser escrito no mesmo, sem a necessidade de se criar um script.
No script abaixo temos um exemplo de como escrever um valor em um Tag:
Code: Select all
--Obtém o Tag Opc
local Liga = Tags.Get("Kernel.Tags.Opc.TagOpcGroup_001.Liga")
--Altera o Valor do tag
Liga.Value = true
--Chama a função de escrita em um Tag
Liga:WriteValue()
Basicamente neste exemplo, foram criados os seguintes itens para permitir tal funcionalidade:
Em caso de novas dúvidas, basta utilizar nosso fórum!
- Attachments
-
- Liga_Desliga.H7G
- Exemplo de aplicação que faz uma escrita em um tag via script através do HIscada Pro.
- (556.08 KiB) Downloaded 365 times
Daniel Bable Franco
Analista em Automação
HI Tecnologia - Indústria e Comércio Ltda
Campinas - SP
Fone: +55 (19) 2139-1700
Email: daniel.franco@hitecnologia.com.br
Web-site: http://www.hitecnologia.com.br
Analista em Automação
HI Tecnologia - Indústria e Comércio Ltda
Campinas - SP
Fone: +55 (19) 2139-1700
Email: daniel.franco@hitecnologia.com.br
Web-site: http://www.hitecnologia.com.br