[Controladores] Como acessar os endereços Modbus dos CLPs HI Tecnologia?

Tutoriais e dúvidas relacionadas aos controladores ZAP, P7C, NEON, RION e módulos de I/O em geral.
Post Reply
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

[Controladores] Como acessar os endereços Modbus dos CLPs HI Tecnologia?

Post by sato-sam »

Olá, Bom dia
Gostaria de saber se vocês conseguem me fornecer a tabela de registradores modbus RTU para o ZAP500.
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

Re: [Controladores] Como acessar os endereços Modbus dos CLPs HI Tecnologia?

Post by sato-sam »

Prezado, bom dia.

As variáveis do CLP da HI tecnologia que podem ser lidas via Modbus são:

- Variável do tipo R: Booleanas, são diretamente mapeadas em coil.
Para ler a R0, mapear no software cliente o coil 0
Alguns softwares inserem um offset 1, então:
Para ler a R0, mapear no software cliente o coil 1.

- Variável do tipo M: 16 bits, são diretamente mapeadas em holding registers.
Para ler a M0, mapear no software cliente o holding register 0
Alguns softwares inserem um offset 1, então:
Para ler a M0, mapear no software cliente o holding register 1.

- Variável do tipo D: Variáveis em ponto flutuante.
Consultar a FAQ 98.

- Variável do tipo L: Variáveis inteiras longas. Presentes apenas em firmware G3S, G4 e G3R.
Consultar a FAQ 105.

- Variável do tipo X: Variáveis strings, são mapeadas no final da base M. Cada variável X é equivalente a 25 variáveis do tipo M. Presentes apenas em firmware G3S, G4 e G3R.
Consultar o post.

Não se esqueça de configurar o canal de comunicação para MODBUS.

Boa sorte!