Olá, Bom dia
Gostaria de saber se vocês conseguem me fornecer a tabela de registradores modbus RTU para o ZAP500.
[Controladores] Como acessar os endereços Modbus dos CLPs HI Tecnologia?
Re: [Controladores] Como acessar os endereços Modbus dos CLPs HI Tecnologia?
Prezado, bom dia.
As variáveis do CLP da HI tecnologia que podem ser lidas via Modbus são:
- Variável do tipo R: Booleanas, são diretamente mapeadas em coil.
Para ler a R0, mapear no software cliente o coil 0
Alguns softwares inserem um offset 1, então:
Para ler a R0, mapear no software cliente o coil 1.
- Variável do tipo M: 16 bits, são diretamente mapeadas em holding registers.
Para ler a M0, mapear no software cliente o holding register 0
Alguns softwares inserem um offset 1, então:
Para ler a M0, mapear no software cliente o holding register 1.
- Variável do tipo D: Variáveis em ponto flutuante.
Consultar a FAQ 98.
- Variável do tipo L: Variáveis inteiras longas. Presentes apenas em firmware G3S, G4 e G3R.
Consultar a FAQ 105.
- Variável do tipo X: Variáveis strings, são mapeadas no final da base M. Cada variável X é equivalente a 25 variáveis do tipo M. Presentes apenas em firmware G3S, G4 e G3R.
Consultar o post.
Não se esqueça de configurar o canal de comunicação para MODBUS.
Boa sorte!
Sato-sam.
As variáveis do CLP da HI tecnologia que podem ser lidas via Modbus são:
- Variável do tipo R: Booleanas, são diretamente mapeadas em coil.
Para ler a R0, mapear no software cliente o coil 0
Alguns softwares inserem um offset 1, então:
Para ler a R0, mapear no software cliente o coil 1.
- Variável do tipo M: 16 bits, são diretamente mapeadas em holding registers.
Para ler a M0, mapear no software cliente o holding register 0
Alguns softwares inserem um offset 1, então:
Para ler a M0, mapear no software cliente o holding register 1.
- Variável do tipo D: Variáveis em ponto flutuante.
Consultar a FAQ 98.
- Variável do tipo L: Variáveis inteiras longas. Presentes apenas em firmware G3S, G4 e G3R.
Consultar a FAQ 105.
- Variável do tipo X: Variáveis strings, são mapeadas no final da base M. Cada variável X é equivalente a 25 variáveis do tipo M. Presentes apenas em firmware G3S, G4 e G3R.
Consultar o post.
Não se esqueça de configurar o canal de comunicação para MODBUS.
Boa sorte!