Page 1 of 1
Comunicação ZAP500
Posted: Tue Apr 04, 2017 7:16 pm
by gustavo.dias
Senhores,
Como faço pra comunicar o controlador ao software através de um cabo serial/usb? Qual a ID do controlador? Como fica as chaves nas costas do controlador?
[ZAP500] Re: Comunicação ZAP500
Posted: Tue Apr 04, 2017 8:07 pm
by phius
Como faço pra comunicar o controlador ao software através de um cabo serial/usb?
Utilize o cabo [302.001.010.090] Cabo PLC GI(DB9) – PC(DB9) (RS232) entre o conversor USB/Serial e o Controlador.
Qual o ID devo usar? Seleciono conexão direta com o cabo ou conexão RS485?
Selecione a opção direta com o cabo. O ZAP irá responder pelo endereço que está programado nele, que depende da configuração que o usuário fez, mas ele também responderá pelo endereço 255.
Como deve ficar a chave da COM1 no controlador?
Veja nesta documentação (
http://www.hitecnologia.com.br/downloads/PET0900100.pdf) como deixar a chave da COM1 quando comunicar em RS232 (seu conversor USB/Serial). Chave 4 em ON, todas as outras em OFF.
Re: Comunicação ZAP500
Posted: Tue Apr 04, 2017 8:09 pm
by gustavo.dias
A ligação desse cabo é a mesma que contém no manual, correto?
Re: Comunicação ZAP500
Posted: Wed Apr 05, 2017 11:20 am
by phius
Sim, é exatamente a mesma.