Page 1 of 1

[ESC716] Dúvida sobre CIP (Ethernet/IP)

Posted: Wed Mar 22, 2017 11:20 am
by sato-sam
Boa noite, sobre o dispositivo ESC716. Possuo a necessidade de converter o protocolo Mobbus RTU para Ethernet para a aquisição de dados em um CLP Rockwel (SLC 500), são no primeiro momento 4 aplicações, mas o cliente necessitará de mais ativos. A questão é se o dispositivo possui comunicação CIP, e caso positivo qual a tabela de comunicação contendo: Class, Instance e Attribute.

Re: [ESC716] Dúvida sobre CIP (Ethernet/IP)

Posted: Wed Mar 22, 2017 11:23 am
by sato-sam
Prezado, bom dia.

Com relação a conversão de protocolo, possuímos dois modelos de ESC716: um opera em modo transparente e o outro opera em modo transparente e com bridge MODBUS-RTU / MODBUS-TCP. Desta forma, atualmente o ESC716 não possui suporte para Ethernet/IP.

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas.