[ZAP900] Problema ao carregar o Firmware do ZAP900

Post by phius »

Bom dia!!

Estou com alguns problemas em alguns CLPs, necessito de uma ajudinha se for possível...

Um dos CLPs não estava conseguindo armazenar o programa principal, o da IHM conseguia ser alterado mas o principal não, tentei atualizar o Firmware do CLP e o mesmo parou de funcionar de vez, nem acende mais a tela. Quando estava tentando atualizar o Firmware apareceu erro inesperado no software e ficou por isso mesmo... travou e parou tudo... agora ele só da 3 piscadas no led verde... Existe a possibilidade de recuperação dele via cabo? Sem que eu envie ele para vocês?

No outro CLP tenho o seguinte problema, o LED vermelho da Com fica aceso direto, não consigo nem conectar no CLP... O que fazer?

No aguardo, Obrigado

Att.

Leopoldo
User avatar
phius
Moderadores
Posts: 57
Joined: Fri Dec 16, 2016 12:08 pm

Re: Problema ao carregar o Firmware do ZAP900

Post by phius »

Um dos CLPs não estava conseguindo armazenar o programa principal, o da IHM conseguia ser alterado mas o principal não
Primeiramente você precisa saber que se você abrir o software SPDSW e o OPPE juntos, somente 1 dos softwares poderá se conectar com o controlador, desse modo indicamos não utilizar os dois softwares ao mesmo tempo, pois é difícil saber quem está utilizando a porta/driver serial no momento. Abra somente 1 dos programas de cada vez e tente conectar com o controlador. Verifique também se a configuração do canal de comunicação está correta em: Ferramentas > Comunicação > Configurar > Computador - Setup de Comunicação, tanto no SPDSW quanto no OPPE.
tentei atualizar o Firmware do CLP e o mesmo parou de funcionar de vez, nem acende mais a tela. Quando estava tentando atualizar o Firmware apareceu erro inesperado no software e ficou por isso mesmo... travou e parou tudo... agora ele só da 3 piscadas no led verde... Existe a possibilidade de recuperação dele via cabo? Sem que eu envie ele para vocês?
Quando você for atualizar o firmware do controlador, utilize sempre o SPDSW e não o OPPE. Verifique se a versão do firmware está correta. A última versão liberada para o firmware do ZAP900 é a 2.0.04, o mesmo pode ser baixado neste link. Um cadastro no site será necessário para baixar esse arquivo.

O que provavelmente aconteceu com o seu controlador foi que, ao atualizar o firmware, o mesmo entrou em Modo Loader. Para saber mais sobre o que é o modo loader veja as FAQs:
ou a Nota de Aplicação: Seleção do modo “Loader” nos Controladores HI GII, GII Duo e G3
Desse modo, o seu controlador ZAP900 está com a configuração serial de 9600-8-n-1, então tente conectar com seu equipamento através da COM1 do ZAP900 utilizando o SPDSW em 9600-8-n-1.

Depois que você conectar com o ZAP900, no software SPDSW, selecione a opção: Ferramentas > Comando do Modo Loader > selecione a opção Elimina Programa de Aplicação e, posteriormente, o botão de Envia comando. Para retornar o equipamento para operar como controlador do tipo CLP, neste mesmo menu, selecione Ferramentas > Habilita Firmware do Controlador.Para mais informação de como tirar seu controlador em modo loader veja a Nota de Aplicação: Seleção do modo “Loader” nos Controladores HI GII, GII Duo e G3.
No outro CLP tenho o seguinte problema, o LED vermelho da Com fica aceso direto, não consigo nem conectar no CLP... O que fazer?
O Led vermelho sinaliza Comunicação e Falha, quando este está estático pode ser indício de bateria fraca. Como você não consegue comunicar com o equipamento, coloque o mesmo em Modo Loader, novamente veja a Nota de Aplicação: Seleção do modo “Loader” nos Controladores HI GII, GII Duo e G3. Depois que você comunicar com o equipamento em modo loader, veja como está as configurações de comunicação do mesmo. Através do SPDSW > Ferramentas > Comunicação > Configurar > Controlador - Setup de Comunicação

Por fim, para comunicar com o ZAP900 pela porta serial é necessário utilizar o [302.004.010.000] Cabo PLC GII/3(DB9) - PC(DB9). Verifique se seu cabo está correto.

Outras FAQs que possam te ajudar: