Primeiramente, verifique o cabo utilizado entre o CLP e o PC.
- Para conexões diretas, utilizar um cabo cross-over
- Para conexões via hub, utilizar um cabo ethernet padrão
Com isto verificado, abra o SPDSW e tente procurar o equipamento na rede. O vídeo deste
link irá ajudar neste processo.
Caso encontre o controlador na rede Ethernet via SPDSW, basta seguir os passos seguintes do vídeo para realizar a conexão.
Caso não encontre, é possível que seu PC não esteja na mesma faixa de IP do controlador NEON. É importante ressaltar que nossos equipamentos tem IP default de
192.168.0.200.
Para verificar seu IP, abra o prompt de comando (ou digitar cmd na barra de pesquisa), digitar em seu interior:
ipconfig. Os valores de IP e Gateway estarão apresentados em uma tela similar a apresentada a seguir.

- ipconfig.png (38.27 KiB) Viewed 3419 times
Note que para o equipamento estar na mesma faixa de IP os três primeiros conjuntos de números deve coincidir (no caso do NEON, a faixa de IP é a 192.168.0.XXX). Caso não esteja, você possui duas opções:
Veja a FAQ
Não consigo localizar os equipamentos em rede Ethernet. para saber como mudar a sub-rede do seu computador.
Sds.