Page 1 of 1
[P7C] Como alterar o IP default do controlador P7C pelo SPDSW ?
Posted: Mon Nov 13, 2023 9:21 pm
by gcorreia
Preciso realizar a troca de uma CPU, já carreguei o backup do programa nela, porém, não achei na documentação da CPU, como posso realizar a troca do IP padrão dela ? Ela veio com o IP 192.168.0.200 e preciso alterar para 192.168.150.232.
Att,
Re: [P7C] Como alterar o IP default do controlador P7C pelo SPDSW ?
Posted: Fri Nov 24, 2023 2:38 pm
by Jean Bortolon
Olá prezado,
Para alterar o IP do seu equipamento, basta se comunicar novamente via SPDSW e apertar Control + F10, com isto será aberta a tela de acesso as configurações do controlador, nesta tela basta clicar em Ethernet, preencher os valores de IP e Gateway desejados e clicar em confirma, após confirmar, será necessário reiniciar o CLP, desligando e ligando novamente.
- config1.PNG (26.36 KiB) Viewed 4385 times
- config 2.PNG (36.9 KiB) Viewed 4385 times
Caso ainda possua dúvidas, temos um vídeo gravado onde alteramos diversas configurações dos canais de conectividade, o conceito pode ser replicado para alteração do IP.
- Acesse o vídeo neste
Link