Page 1 of 1

[P7C] Como alterar o IP default do controlador P7C pelo SPDSW ?

Posted: Mon Nov 13, 2023 9:21 pm
by gcorreia
Preciso realizar a troca de uma CPU, já carreguei o backup do programa nela, porém, não achei na documentação da CPU, como posso realizar a troca do IP padrão dela ? Ela veio com o IP 192.168.0.200 e preciso alterar para 192.168.150.232.

Att,

Re: [P7C] Como alterar o IP default do controlador P7C pelo SPDSW ?

Posted: Fri Nov 24, 2023 2:38 pm
by Jean Bortolon
Olá prezado,

Para alterar o IP do seu equipamento, basta se comunicar novamente via SPDSW e apertar Control + F10, com isto será aberta a tela de acesso as configurações do controlador, nesta tela basta clicar em Ethernet, preencher os valores de IP e Gateway desejados e clicar em confirma, após confirmar, será necessário reiniciar o CLP, desligando e ligando novamente.
config1.PNG
config1.PNG (26.36 KiB) Viewed 4385 times
config 2.PNG
config 2.PNG (36.9 KiB) Viewed 4385 times

Caso ainda possua dúvidas, temos um vídeo gravado onde alteramos diversas configurações dos canais de conectividade, o conceito pode ser replicado para alteração do IP.
- Acesse o vídeo neste Link