Bom dia Tiago.
Existe sim uma forma de acessar o Relógio/Calendário de um Controlador da HI Tecnologia e realizar operações de leitura e escrita no mesmo. Para isso, é necessário utilizar o nosso pacote de comunicação ScpServerII (versão igual ou superior a 1.3.00) em conjunto com o HIscada Pro.
Neste página do manual do servidor OPC da HI Tecnologia, chamado SOS(presente no pacote do ScpServerII), na seção
Itens locais associados ao Equipamento (Device), existe uma tabela com os Itens pulicados pelo servidor SOS relacionados a informações locais de um Controlador.
Um destes itens publicados se chama
Info.dateTime. Este item tem seu valor representado a data e hora corrente de um Controlador no formato
DD/MM/AAAA HH:MM:SS. Utilizando este item, podemos ajustar o valor do Relógio/Calendário do Controlador diretamente do servidor OPC, bastando para isso escrever o valor desejado neste item respeitando o formato citado anteriormente.
Observações:
Em anexo a esta resposta, se encontra um arquivo de um projeto de exemplo do HIscada Pro. Neste projeto, basicamente temos:
Portanto, com este projeto, podemos programar o Relógio/Calendário do Controlador com a Data/Hora corrente do Computador através do botão
Programa Relógio do CLP e verificar se o Relógio/Calendário do Controlador realmente foi atualizado utilizando-se o botão
Lê Relógio do CLP.
No manual online do HIscada Pro, existe um guia para importar um projeto, presente
nesta página, na seção
Importando um Projeto.
Em caso de novas dúvidas, basta utilizar nosso fórum!