O que significam os códigos dos endereços no HIstudio?

Posted: Thu Jan 19, 2023 4:13 pm
by Wallacy
Estava trabalhando no ambiente HIstudio e fiquei em dúvida sobre do que se tratam os códigos para os endereços,

Exemplo: %MW , %MD

Poderiam me explicar por favor ?

Re: O que significam os códigos dos endereços no HIstudio?

Posted: Thu Jan 19, 2023 4:27 pm
by Jean Bortolon
Olá, Prezado,

Os CLP's e Gateways da HI Tecnologia programados no ambiente HIstudio são equipamentos MODBUS, e com isto, os endereços atribuídos as variáveis seguem o padrão MODBUS, sendo elas separadas no ambiente HIstudio da seguinte forma:

%M: Memórias do tipo Holding Register ou Coil Status que permitem Leitura e Escrita

%MX = Coil Status - 1 Bit
%MW = Holding Register - 16 Bits
%MD = 2 Holding Registers - 32 Bits
%ML = 4 Holding Registers - 64 Bits

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%I: Variáveis de I/O de entrada que permitem apenas Leitura

%IX = Input Status - 1 Bit
%IW = Input Register - 16 Bits
%ID = 2 Input Register - 32 Bits
%IL = 4 Input Register - 64 Bits

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Q: Variáveis de I/O de Saída que permitem Leitura e Escrita

%QX = Input Status - 1 Bit
%QW = Input Register - 16 Bits
%QD = 2 Input Registers - 32 Bits
%QL = 4 Input Registers - 64 Bits