Page 1 of 1
Comunicação RS485
Posted: Thu Nov 24, 2022 1:26 pm
by ViniciusMoraes
Olá, eu tenho um equipamento Modbus RTU com Serial RS485 a 4 fios, gostaria de saber se é possível interligar com um CLP da HI Tecnologia pois vi que o RS485 no CLP que comprei é a 2 fios.
Re: Comunicação RS485
Posted: Thu Nov 24, 2022 1:35 pm
by Jean Bortolon
Olá Prezado,
Sim, é possível interligar o seu equipamento via RS485 com o equipamento da HI Tecnologia desde que ele opere com a opção Half Duplex e utilize um protocolo de comunicação Order-Reply, como por exemplo os protocolos disponíveis nos equipamentos da HI Tecnologia, SCPHI e MODBUS, para isso você deverá seguir a instrução do diagrama da imagem, onde o seu equipamento possui RX + e TX + e RX - e TX - e o equipamento da HI Tecnologia possui Data + e Data -, você deverá interligar TX + e RX + com Data + e RX - e TX - com Data -
Observe a imagem abaixo:
- image (276).png (26.19 KiB) Viewed 1901 times