Como devo cadastrar um dado no portal para receber/monitorar o status da entrada digital?
Por exemplo, como saber se I0 está energizada/fechado ou desenergizada/aberto?
Como monitorar o status de uma Entrada Digital?
- ViniciusMoraes
- Administrador
- Posts: 36
- Joined: Sat Oct 22, 2016 1:48 am
- Contact:
Re: Como monitorar o status de uma Entrada Digital?
[post atualizado em 17/06/2022]
Para responder esta sua dúvida, foi elaborado uma aplicação de exemplo no Portal de Telemetria demonstrando a interface dos IOs do CLP com a plataforma.
Obs.: No final do post estão disponíveis para download o arquivo JSON da tela e o programa de aplicação do CLP desenvolvido no HIstudio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIstudio
A ideia é bastante simples, no programa do CLP foram criados 2 vetores de variáveis booleanas. Um vetor para armazenar o conteúdo das entradas digitais e outro vetor para as saídas digitais.
Desta forma, vamos mapear as entradas e saídas digitais em variáveis globais e assim monitorar pelo Portal de Telemetria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portal de Telemetria
No Portal foi desenvolvida uma tela sinótica genérica com alguns objetos de escrita (para atuar nas saídas digitais) e objetos de supervisão (para monitorar as entradas digitais) para demonstração do exemplo.
Para mais detalhes, assista o vídeo do link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=fbq7xvqBSHQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download programa de aplicação do CLP e tela sinótica
Em caso de dúvidas, basta utilizar nosso fórum!
Para responder esta sua dúvida, foi elaborado uma aplicação de exemplo no Portal de Telemetria demonstrando a interface dos IOs do CLP com a plataforma.
Obs.: No final do post estão disponíveis para download o arquivo JSON da tela e o programa de aplicação do CLP desenvolvido no HIstudio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIstudio
A ideia é bastante simples, no programa do CLP foram criados 2 vetores de variáveis booleanas. Um vetor para armazenar o conteúdo das entradas digitais e outro vetor para as saídas digitais.
Desta forma, vamos mapear as entradas e saídas digitais em variáveis globais e assim monitorar pelo Portal de Telemetria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portal de Telemetria
No Portal foi desenvolvida uma tela sinótica genérica com alguns objetos de escrita (para atuar nas saídas digitais) e objetos de supervisão (para monitorar as entradas digitais) para demonstração do exemplo.
Para mais detalhes, assista o vídeo do link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=fbq7xvqBSHQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download programa de aplicação do CLP e tela sinótica
Em caso de dúvidas, basta utilizar nosso fórum!
Vinícius de Moraes
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).