Como monitorar o status de uma Entrada Digital?

Wallacy
Mensagens: 6
Registrado em: Qui Mai 30, 2019 8:05 pm

Como monitorar o status de uma Entrada Digital?

Mensagem por Wallacy » Qui Jan 30, 2020 11:47 am

Como devo cadastrar um dado no portal para receber/monitorar o status da entrada digital?
Por exemplo, como saber se I0 está energizada/fechado ou desenergizada/aberto?

Avatar do usuário
ViniciusMoraes
Moderadores
Mensagens: 19
Registrado em: Sáb Out 22, 2016 1:48 am
Contato:

Re: Como monitorar o status de uma Entrada Digital?

Mensagem por ViniciusMoraes » Qui Jan 30, 2020 11:52 am

Para que consiga monitorar o status das entradas digitais, você pode utilizar o recurso das Variáveis de Sistema que está implementado nos controladores da HI Tecnologia.

Elaborei um exemplo no Portal de Telemetria, onde cadastrei diretamente as entradas digitais do módulo HIO115 do controlador NEON.

Através da coluna Valor Atual é possível identificar se a respectiva entrada digital está Acionada (1) ou Desabilitada (0)

Status_Entradas.png
Status_Entradas.png (30.77 KiB) Exibido 3586 vezes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumindo, o cadastro foi realizado da seguinte forma(segue a configuração do cadastro da Entrada Digital I0):

. Tipo de Memória: Holding Register
. Endereço: 31115

Config_Cadastro_IOs.png
Config_Cadastro_IOs.png (37.37 KiB) Exibido 3585 vezes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Links para consulta sobre Variáveis de Sistema, referente aos módulos de I/O's do NEON e RION:

> Variáveis de sistema do módulo DIO600/DIO605.

> Variáveis de sistema do módulo HIO100.

> Variáveis de sistema do módulo HIO110/HIO115.

> Variáveis de sistema do módulo HIO120.

> Variáveis de sistema do módulo HIO130.

> Variáveis de sistema do módulo HIO140.

> Variáveis de sistema do módulo HIO160.


Em caso de dúvidas, basta utilizar nosso fórum!
Vinícius de Moraes
Customer Service | Atendimento ao Cliente

E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).