Prezado,
Para realizar a comunicação RS485 entre o CLP ZAP e a balança, configure as DIPs conforme a página 3 do manual disponível neste
link. O cabo deve conectar o sinal DT+(ZAP) no A(Alfa) e DT-(ZAP) no B(Alfa). As pinagens do DB9 do ZAP estão na página 3 do manual.
Para realizar a comunicação, atente-se:
. Configure corretamente o baud rate, stop bits e paridade;
. Se o canal serial da balança for
Mestre ASCII, o canal serial do CLP deverá ser
ASCII e Escravo. Veja o programa de exemplo EPE00034, disponível neste
link
. Se o canal serial da balança for
Escravo Modbus, o canal serial do CLP deverá ser
Modbus e Mestre. Veja o programa de exemplo EPE00048, disponível neste
link
Caso precise de suporte específico para sua aplicação, dispomos de um Departamento de Engenharia de Aplicação que poderá cotar algumas horas para o auxiliar com o desenvolvimento.