Bloco de lógica e relé mestre

Mensagem por Raul Braghin » Ter Mar 26, 2019 2:35 pm

Não consegui entender a diferença entre o relé mestre e o bloco de lógica. Alguém poderia me explicar e exemplificar, por favor.

Juliana
Mensagens: 22
Registrado em: Sex Fev 15, 2019 1:05 pm

Re: Bloco de lógica e relé mestre

Mensagem por Juliana » Qua Mar 27, 2019 7:11 pm

Caro Raul,
Podemos listar as diferenças desta forma:

Bloco de lógica:
  • O mesmo bloco de lógica pode ser chamado varias vezes durante um ciclo de scan.
  • As bobinas dentro do bloco de logica não são necessariamente sempre atualizadas em cada ciclo de scan. Elas dependem da lógica do programa e se o bloco de lógica foi chamado.
  • O código do bloco de lógica fica no final do programa.
Relé mestre:
  • É chamado e/ou executado UMA vez durante o ciclo de scan.
  • Os status das bobinas são sempre atualizados independente se os relé mestre foi habilitado ou não.
  • O código do relé mestre fica no meio do programa.
Você pode usar este programa de exemplo disponível em nosso site, onde há as duas opções para você ver.

Qualquer dúvida, permanecemos a disposição.