[ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação

Tutoriais e dúvidas relacionadas aos controladores ZAP, P7C, NEON, RION e módulos de I/O em geral.
Post Reply
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

[ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação

Post by sato-sam »

Não consigo comunicação via porta serial RS232, no controlador eZAP910 G3, o mesmo tem uma placa de comunicação tipo 5. Fabriquei um cabo de acordo com o código 302.004.010.000. Com esse cabo consigo comunicação com o controlador ZAP901, que tem placa de comunicação tipo 3
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

Re: [ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação

Post by sato-sam »

Prezado, bom dia.

O cabo para comunicação via RS232com ZAP GII/3 é o [302.004.010.000] Cabo PLC GII/3(DB9) - PC(DB9). O cabo de código 302.004.001.000 é um cabo para PLC GI .

No caso do PLC GI, o pino de GND é o 1 do DB9; no caso do PLC GII/3 o GND é o pino 5 do DB9. Você pode ver as pinagens dos conectores do ZAP na página 3 do manual (Família ZAP91X – Especificação Técnica).

Quanto aos modelos de placa de comunicação 3 (RS232-C + RS232-C/ RS485) e 5 (Ethernet + RS232-C), a pinagem do DB9 é a mesma.

Até breve!