Page 1 of 1

[Controladores] Consigo utilizar protocolo SCB-HI e Modbus simultaneamente?

Posted: Tue Nov 21, 2017 10:10 am
by sato-sam
Caros,

Tenho uma aplicação desenvolvida windows form C# comunicando com um CLP eZAP901.
A comunicação entre ambos se dá através do protocolo SCP-HI.

Gostaria de inserir um outro dispositivo nesta rede, sendo que este dispositivo irá comunicar com o controlador eZAP901 através do protocolo Modbus.

Questionamentos:
Exite a possibilidade do controlador comunicar com dois protocolos distintos ao mesmo tempo e na mesma porta física?

Grato.

Re: [Controladores] Consigo utilizar protocolo SCB-HI e Modbus simultaneamente?

Posted: Tue Nov 21, 2017 10:25 am
by sato-sam
Prezado,

Se sua comunicação estiver sendo feita via canal Ethernet, é possível.

O canal Ethernet dos CLPs geração G3/G3S/G3R possuem 4 sockets:
- 1 socket de controle, não configurável pelo usuário, UDP fixo. Porta 65520.
- 3 sockets de usuário, configuráveis. Nestes sockets podem ser configurados parâmetros individuais como protocolo, porta, timeout de inatividade.
plc_eth_config.png
plc_eth_config.png (80.95 KiB) Viewed 2080 times
Apenas o socket 1 pode ser configurado como cliente e abre conexão com IP destino, conforme ilustra a figura. Ele pode ser servidor e apenas aguarda um cliente abrir conexão para iniciar a troca de dados.

Note que, por exemplo, se apenas o socket 2 estiver como ModBus, apenas um cliente se conectará ao CLP.

Até breve!
Sato-sam.