[ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
[ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Boa tarde, gostaria de saber se teria algum exemplo de comunicação RS485 do CLP ZAP910S com o indicador de peso 3103 ou 3104 da Alfa Instrumentos, ou algum arquivo que mostra como fazer essa comunicação?
Re: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Prezado,
Para realizar a comunicação RS485 entre o CLP ZAP e a balança, configure as DIPs conforme a página 3 do manual disponível neste link. O cabo deve conectar o sinal DT+(ZAP) no A(Alfa) e DT-(ZAP) no B(Alfa). As pinagens do DB9 do ZAP estão na página 3 do manual.
Para realizar a comunicação, atente-se:
. Configure corretamente o baud rate, stop bits e paridade;
. Se o canal serial da balança for Mestre ASCII, o canal serial do CLP deverá ser ASCII e Escravo. Veja o programa de exemplo EPE00034, disponível neste link
. Se o canal serial da balança for Escravo Modbus, o canal serial do CLP deverá ser Modbus e Mestre. Veja o programa de exemplo EPE00048, disponível neste link
Caso precise de suporte específico para sua aplicação, dispomos de um Departamento de Engenharia de Aplicação que poderá cotar algumas horas para o auxiliar com o desenvolvimento.
Para realizar a comunicação RS485 entre o CLP ZAP e a balança, configure as DIPs conforme a página 3 do manual disponível neste link. O cabo deve conectar o sinal DT+(ZAP) no A(Alfa) e DT-(ZAP) no B(Alfa). As pinagens do DB9 do ZAP estão na página 3 do manual.
Para realizar a comunicação, atente-se:
. Configure corretamente o baud rate, stop bits e paridade;
. Se o canal serial da balança for Mestre ASCII, o canal serial do CLP deverá ser ASCII e Escravo. Veja o programa de exemplo EPE00034, disponível neste link
. Se o canal serial da balança for Escravo Modbus, o canal serial do CLP deverá ser Modbus e Mestre. Veja o programa de exemplo EPE00048, disponível neste link
Caso precise de suporte específico para sua aplicação, dispomos de um Departamento de Engenharia de Aplicação que poderá cotar algumas horas para o auxiliar com o desenvolvimento.
-
- Posts: 1
- Joined: Wed Aug 28, 2019 8:18 pm
Re: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Teria algum ex: da comunicação da configuração do lader no clp diretamente com o indicador alfa
- ViniciusMoraes
- Administrador
- Posts: 36
- Joined: Sat Oct 22, 2016 1:48 am
- Contact:
Re: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Bom dia Bezerra,
Como trata-se de uma aplicação especifica, não possuímos nenhum programa de exemplo já criado para este cenário.
Caso você estiver interessado em desenvolver esta aplicação, podemos oferecer a solução de programação e o desenvolvimento para esta aplicação.
Neste caso, recomendo entrar em contato para que a gente possa bater um papo e entender mais sobre o cenário da sua aplicação.
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
Vinicius Moraes.
Como trata-se de uma aplicação especifica, não possuímos nenhum programa de exemplo já criado para este cenário.
Caso você estiver interessado em desenvolver esta aplicação, podemos oferecer a solução de programação e o desenvolvimento para esta aplicação.
Neste caso, recomendo entrar em contato para que a gente possa bater um papo e entender mais sobre o cenário da sua aplicação.
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
Vinicius Moraes.
Vinícius de Moraes
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).
Vendas | Suporte Técnico Comercial
E-mail de contato: suporte@hitecnologia.com.br
Telefone: (19)2139-1700 - (Opção 2 - Suporte Técnico).