Boa Tarde!
Estou com um problema no PLC Mod. P7C G3 - CPU301, que só fica em inicialização, não altera mesmo ativando modo loader. Gostaria de saber o que fazer neste caso. Desde já agradeço.
[P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"
Re: [P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"
Prezado, boa tarde!
Esta mensagem está associada a falha de inicialização de algum Hardware montado no bastidor do P7C.
Temos algumas sugestões:
- Verifique se o módulo de terminação do bastidor está bem encaixado. - Há mais de um bastidor de expansão? Verifique se estão adequadamente encaixados e endereçados. - Quais módulos estão no P7C? Vá retirando um a um e verifique se o CLP sai da falha (Led Fail piscando). Pode ser algum módulo mal encaixado.
- Caso chegue na CPU, pode ser que seja um problema no hardware da CPU301 e você teria que enviar para manutenção.
Mais dúvidas, entre em contato.
Boa sorte e até breve,
Sato-sam
Esta mensagem está associada a falha de inicialização de algum Hardware montado no bastidor do P7C.
Temos algumas sugestões:
- Verifique se o módulo de terminação do bastidor está bem encaixado. - Há mais de um bastidor de expansão? Verifique se estão adequadamente encaixados e endereçados. - Quais módulos estão no P7C? Vá retirando um a um e verifique se o CLP sai da falha (Led Fail piscando). Pode ser algum módulo mal encaixado.
- Caso chegue na CPU, pode ser que seja um problema no hardware da CPU301 e você teria que enviar para manutenção.
Mais dúvidas, entre em contato.
Boa sorte e até breve,
Sato-sam