Bom dia,
Coloquei o RION+ em modo Loader e não consigo reconectá-lo. ja olhei o manual e suas páginas de ajuda mas as informações não foram suficientes para eu resolver a comunicação.
Poderiam me ajudar?
[RION+] Não consigo comunicar com RION+ após passar para o loader
Re: [RION+] Não consigo comunicar com RION+ após passar para o loader
Prezado, bom dia!
Você está tentando comunicar via Ethernet? No caso do RION+, quando o I/O remoto está no modo loader, o canal Ethernet não está disponível. Para se comunicar com o CLP você deve utilizar o canal serial (COM1 ou COM2), conforme item 8 do manual, disponível neste link.
Ou seja, a carga de firmware e as funcionalidades do modo loader estão disponíveis apenas via serial. Para acesso, você precisará do cabo PLC GII/3-PC, cuja documentação se encontra neste link.
Mais dúvidas, entre em contato!
Até breve,
Sato-sam
Você está tentando comunicar via Ethernet? No caso do RION+, quando o I/O remoto está no modo loader, o canal Ethernet não está disponível. Para se comunicar com o CLP você deve utilizar o canal serial (COM1 ou COM2), conforme item 8 do manual, disponível neste link.
Ou seja, a carga de firmware e as funcionalidades do modo loader estão disponíveis apenas via serial. Para acesso, você precisará do cabo PLC GII/3-PC, cuja documentação se encontra neste link.
Mais dúvidas, entre em contato!
Até breve,
Sato-sam