[ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação
[ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação
Não consigo comunicação via porta serial RS232, no controlador eZAP910 G3, o mesmo tem uma placa de comunicação tipo 5. Fabriquei um cabo de acordo com o código 302.004.010.000. Com esse cabo consigo comunicação com o controlador ZAP901, que tem placa de comunicação tipo 3
Re: [ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação
Prezado, bom dia.
O cabo para comunicação via RS232com ZAP GII/3 é o [302.004.010.000] Cabo PLC GII/3(DB9) - PC(DB9). O cabo de código 302.004.001.000 é um cabo para PLC GI .
No caso do PLC GI, o pino de GND é o 1 do DB9; no caso do PLC GII/3 o GND é o pino 5 do DB9. Você pode ver as pinagens dos conectores do ZAP na página 3 do manual (Família ZAP91X – Especificação Técnica).
Quanto aos modelos de placa de comunicação 3 (RS232-C + RS232-C/ RS485) e 5 (Ethernet + RS232-C), a pinagem do DB9 é a mesma.
Até breve!
O cabo para comunicação via RS232com ZAP GII/3 é o [302.004.010.000] Cabo PLC GII/3(DB9) - PC(DB9). O cabo de código 302.004.001.000 é um cabo para PLC GI .
No caso do PLC GI, o pino de GND é o 1 do DB9; no caso do PLC GII/3 o GND é o pino 5 do DB9. Você pode ver as pinagens dos conectores do ZAP na página 3 do manual (Família ZAP91X – Especificação Técnica).
Quanto aos modelos de placa de comunicação 3 (RS232-C + RS232-C/ RS485) e 5 (Ethernet + RS232-C), a pinagem do DB9 é a mesma.
Até breve!