Temos um controlador MCI02-QC em uma planta didática e o mesmo está com os leds de falha e operação acessos de forma permanente, bem como o módulo de saidas analógicas (AOM) com o led de status apagado. Consultando o manual 102209, que trata do módulo processador CPU209-R2, a informação é que a falha é devido a falha de hardware (módulo processador não inicializou). Os questionamentos são os seguintes:
1 - Tal falha é provocada pelo fato do módulo AOM estar inoperante?
2 - Posso estabelecer comunicação com o controlador mesmo que esteja em falha?
User avatar
phius
Moderadores
Posts: 57
Joined: Fri Dec 16, 2016 12:08 pm

Re: [MCI02-QC] Falha de Hardware no Controlador MCI02-QC

Post by phius »

1 - Tal falha é provocada pelo fato do módulo AOM estar inoperante?
Não necessariamente. A própria CPU209 pode estar com problema, e a mesmo acabou deixando o módulo AOM também em falha/pausa/não inicalizado.
2 - Posso estabelecer comunicação com o controlador mesmo que esteja em falha?
Não há como saber, mas faça o teste. Tente comunicar com a CPU em modo Loader como descrito no Item 5.6 da documentação PDF10220900.

Lembre-se que para comunicar com o MCI02-QC é necessário utilizar o SPDSW compatível com os controladores GI, que é a versão 2.9.03, também disponível em nosso site através deste link.

Se você ainda tiver o programa do controlador, você pode tentar eliminar o programa corrente, via DIPs Switch, ou via comunicação (caso tenha conseguido comunicar via loader ou restaurando a configurações de comunicação). Depois de eliminado o programa verifique se a CPU ainda continua em falha, desse modo você conseguirá detectar se é a CPU ou a AOM que está com problema.

DICA: Verifique se o STRAP dos Slots dos módulos do Controlador estão todos corretos. Veja itens 10.2 e 12 do documento PDF10205000.

Por fim, devemos informar que o CLP MCI02-QC está obsoleto há mais de 10 anos. Isto implica que o mesmo está defasado em termos de tecnologia em relação aos nossos demais produtos, e a HI Tecnologia não fornece mais manutenção e suporte gratuito para este controlador.