Boa noite,
Estou querendo utilizar os recursos de um encoder para posicionamento linear X e Y.
Utilizando o bloco FCT
Onde:
P1 = Tx ; Identificador do canal de encoder.
P2 = Mx; Memória com o número de pulsos corrente do encoder.
Na descrição dos parâmetros, no "help" do bloco FCT, está dizendo:
"Este valor será incrementado ou decrementado em função do sentido de rotação do encoder podendo assumir os valores de -32768 a +32767."
A questão é a seguinte:
O valor do P2 será incrementado/decrementado de forma automática pelo bloco? ou preciso de alguma lógica via ladder, atraves da I0 e I1 por exemplo, para saber o sentido?
[Encoder] Dúvida sobre uso do bloco FCT
Re: [Encoder] Dúvida sobre uso do bloco FCT
Prezado,
Se as conexões e configurações estiverem corretas, a contagem será feita de modo automático.
Se você está utilizando o P7C, baseie-se no manual da CDM711, disponível neste link, para realizar as configurações e conexões. A configuração para encoder é feita na entrada M, que deve ser ligada no 0V da entrada digital.
Se você está usando o ZAP91X / ZAP91X S, baseie-se no manual, disponível neste link, para realizar as configurações e conexões. A configuração para as entradas digitais atuarem como entradas para encoder é feita via SPDSW, em Controlador > Módulo de Hardware > ZMB9X0. Note que o bloco FCT possui duas entradas: uma habilitadora e outra de reset. Utilize o programa de exemplo EPE.00087, disponível neste link
Estamos à disposição para eventuais dúvidas.
Se as conexões e configurações estiverem corretas, a contagem será feita de modo automático.
Se você está utilizando o P7C, baseie-se no manual da CDM711, disponível neste link, para realizar as configurações e conexões. A configuração para encoder é feita na entrada M, que deve ser ligada no 0V da entrada digital.
Se você está usando o ZAP91X / ZAP91X S, baseie-se no manual, disponível neste link, para realizar as configurações e conexões. A configuração para as entradas digitais atuarem como entradas para encoder é feita via SPDSW, em Controlador > Módulo de Hardware > ZMB9X0. Note que o bloco FCT possui duas entradas: uma habilitadora e outra de reset. Utilize o programa de exemplo EPE.00087, disponível neste link
Estamos à disposição para eventuais dúvidas.