Comunicação ZAP500

Tutoriais, duvidas e outras informações do SPDSW e OPPE
Post Reply
gustavo.dias
Posts: 5
Joined: Tue Apr 04, 2017 5:12 pm

Comunicação ZAP500

Post by gustavo.dias »

Senhores,
Como faço pra comunicar o controlador ao software através de um cabo serial/usb? Qual a ID do controlador? Como fica as chaves nas costas do controlador?
User avatar
phius
Moderadores
Posts: 57
Joined: Fri Dec 16, 2016 12:08 pm

[ZAP500] Re: Comunicação ZAP500

Post by phius »

Como faço pra comunicar o controlador ao software através de um cabo serial/usb?
Utilize o cabo [302.001.010.090] Cabo PLC GI(DB9) – PC(DB9) (RS232) entre o conversor USB/Serial e o Controlador.
Qual o ID devo usar? Seleciono conexão direta com o cabo ou conexão RS485?
Selecione a opção direta com o cabo. O ZAP irá responder pelo endereço que está programado nele, que depende da configuração que o usuário fez, mas ele também responderá pelo endereço 255.
Como deve ficar a chave da COM1 no controlador?
Veja nesta documentação (http://www.hitecnologia.com.br/downloads/PET0900100.pdf) como deixar a chave da COM1 quando comunicar em RS232 (seu conversor USB/Serial). Chave 4 em ON, todas as outras em OFF.
gustavo.dias
Posts: 5
Joined: Tue Apr 04, 2017 5:12 pm

Re: Comunicação ZAP500

Post by gustavo.dias »

A ligação desse cabo é a mesma que contém no manual, correto?
User avatar
phius
Moderadores
Posts: 57
Joined: Fri Dec 16, 2016 12:08 pm

Re: Comunicação ZAP500

Post by phius »

Sim, é exatamente a mesma.
Post Reply