Senhores,
Como faço pra comunicar o controlador ao software através de um cabo serial/usb? Qual a ID do controlador? Como fica as chaves nas costas do controlador?
Comunicação ZAP500
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Apr 04, 2017 5:12 pm
[ZAP500] Re: Comunicação ZAP500
Utilize o cabo [302.001.010.090] Cabo PLC GI(DB9) – PC(DB9) (RS232) entre o conversor USB/Serial e o Controlador.Como faço pra comunicar o controlador ao software através de um cabo serial/usb?
Selecione a opção direta com o cabo. O ZAP irá responder pelo endereço que está programado nele, que depende da configuração que o usuário fez, mas ele também responderá pelo endereço 255.Qual o ID devo usar? Seleciono conexão direta com o cabo ou conexão RS485?
Veja nesta documentação (http://www.hitecnologia.com.br/downloads/PET0900100.pdf) como deixar a chave da COM1 quando comunicar em RS232 (seu conversor USB/Serial). Chave 4 em ON, todas as outras em OFF.Como deve ficar a chave da COM1 no controlador?
-
- Posts: 5
- Joined: Tue Apr 04, 2017 5:12 pm
Re: Comunicação ZAP500
A ligação desse cabo é a mesma que contém no manual, correto?
Re: Comunicação ZAP500
Sim, é exatamente a mesma.