Page 1 of 1

Como monitorar o status de uma Entrada Digital?

Posted: Thu Jan 30, 2020 11:47 am
by Wallacy
Como devo cadastrar um dado no portal para receber/monitorar o status da entrada digital?
Por exemplo, como saber se I0 está energizada/fechado ou desenergizada/aberto?

Re: Como monitorar o status de uma Entrada Digital?

Posted: Thu Jan 30, 2020 11:52 am
by ViniciusMoraes
[post atualizado em 17/06/2022]

Para responder esta sua dúvida, foi elaborado uma aplicação de exemplo no Portal de Telemetria demonstrando a interface dos IOs do CLP com a plataforma.

Obs.: No final do post estão disponíveis para download o arquivo JSON da tela e o programa de aplicação do CLP desenvolvido no HIstudio.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIstudio

A ideia é bastante simples, no programa do CLP foram criados 2 vetores de variáveis booleanas. Um vetor para armazenar o conteúdo das entradas digitais e outro vetor para as saídas digitais.


Exemplo_002_Global_Vars.PNG
Exemplo_002_Global_Vars.PNG (15.3 KiB) Viewed 583 times



Desta forma, vamos mapear as entradas e saídas digitais em variáveis globais e assim monitorar pelo Portal de Telemetria.


Exemplo_002_Mapeamento.PNG
Exemplo_002_Mapeamento.PNG (38.07 KiB) Viewed 581 times


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portal de Telemetria


No Portal foi desenvolvida uma tela sinótica genérica com alguns objetos de escrita (para atuar nas saídas digitais) e objetos de supervisão (para monitorar as entradas digitais) para demonstração do exemplo.


Exemplo_002_Tela.PNG
Exemplo_002_Tela.PNG (84.28 KiB) Viewed 576 times


Para mais detalhes, assista o vídeo do link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=fbq7xvqBSHQ



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download programa de aplicação do CLP e tela sinótica

Interface_IOs_Digitais.zip
(28.91 KiB) Downloaded 39 times



Em caso de dúvidas, basta utilizar nosso fórum!