[P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"

Tutoriais e dúvidas relacionadas aos controladores ZAP, P7C, NEON, RION e módulos de I/O em geral.
Post Reply
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

[P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"

Post by sato-sam »

Boa Tarde!
Estou com um problema no PLC Mod. P7C G3 - CPU301, que só fica em inicialização, não altera mesmo ativando modo loader. Gostaria de saber o que fazer neste caso. Desde já agradeço.
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

Re: [P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"

Post by sato-sam »

Prezado, boa tarde!

Esta mensagem está associada a falha de inicialização de algum Hardware montado no bastidor do P7C.
Temos algumas sugestões:
- Verifique se o módulo de terminação do bastidor está bem encaixado.
term_01.png
term_01.png (47.75 KiB) Viewed 3208 times
- Há mais de um bastidor de expansão? Verifique se estão adequadamente encaixados e endereçados.
end_01.png
end_01.png (200.66 KiB) Viewed 3208 times
- Quais módulos estão no P7C? Vá retirando um a um e verifique se o CLP sai da falha (Led Fail piscando). Pode ser algum módulo mal encaixado.

- Caso chegue na CPU, pode ser que seja um problema no hardware da CPU301 e você teria que enviar para manutenção.

Mais dúvidas, entre em contato.

Boa sorte e até breve,
Sato-sam