[D2W] Como utilizar o D2W Extractor pela Ethernet

Post by phius »

Possuo um CLP P7C e estou testando-o numa máquina virtual antes de instalá-lo na planta.
Estou tentando realizar a comunicação com o software D2W Extractor sem sucesso. O manual do D2W só mostra como realizar a comunicação Serial mas estou usando Ethernet.
A tela abaixo mostra a tela de configuração Ethernet. Já tentei utilizar o IP e porta do CLP, servidor SS2S e várias combinações e sempre acusa timeout.

http://pt-br.tinypic.com/r/2z5rygg/9

O CLP está configurado como Servidor ScpServerII e o monitor SS2M consegue identificá-lo normalmente.

http://pt-br.tinypic.com/r/b5o4zb/9

Há alguma outra configuração necessária a ser feita para conseguir comunicar o CLP com o Extractor?



roberto.eyama
User avatar
phius
Moderadores
Posts: 57
Joined: Fri Dec 16, 2016 12:08 pm

Re: [D2W] Como utilizar o D2W Extractor pela Ethernet

Post by phius »

Olá Roberto,

O driver de comunicação do D2W é independente do driver do SPDSW (ou servidor SS2S).
Para acessar o controlador pela Ethernet no D2W você deverá configurar o endereço IP e porta do controlado no D2W > Ferramentas > Propriedades > Comunicação > Configuração Avançada:
Por exemplo: Se seu CLP está na configuração Default: IP = 192.168.0.200; Porta = 2016; ID = 1. Configurar as seguintes telas:
d2w_conf1.png
d2w_conf1.png (43.83 KiB) Viewed 3729 times
d2w_conf2.png
d2w_conf2.png (42.72 KiB) Viewed 3729 times
Obs: como todos os controladores respondem ao endereço 255, você pode também associar o seu canal ethernet (Canal_00) com o PLC_0255:
d2w_conf3.png
d2w_conf3.png (43.2 KiB) Viewed 3729 times