Search found 24 matches

by Wallacy
Wed Aug 28, 2019 5:42 pm
Forum: Controladores
Topic: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Replies: 3
Views: 5425

Re: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa

Prezado, Para realizar a comunicação RS485 entre o CLP ZAP e a balança, configure as DIPs conforme a página 3 do manual disponível neste link . O cabo deve conectar o sinal DT+(ZAP) no A(Alfa) e DT-(ZAP) no B(Alfa). As pinagens do DB9 do ZAP estão na página 3 do manual. Para realizar a comunicação, ...
by Wallacy
Tue Aug 27, 2019 7:20 pm
Forum: Controladores
Topic: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Replies: 3
Views: 5425

[ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa

Boa tarde, gostaria de saber se teria algum exemplo de comunicação RS485 do CLP ZAP910S com o indicador de peso 3103 ou 3104 da Alfa Instrumentos, ou algum arquivo que mostra como fazer essa comunicação?
by Wallacy
Wed Jul 17, 2019 11:15 am
Forum: Controladores
Topic: [Controladores] Ajuste do timeout em Modbus-RTU
Replies: 3
Views: 4507

Re: Ajuste do timeout em Modbus-RTU

Ariovaldo, Para complementar sua dúvida. Utilizar a variável de sistema F 28 = Tempo adicional (em ms) a ser acrescentado para timeout de recepção e interchar quando canal serial. (default = zero). Permite aguardar um intervalo maior de tempo para receber um pacote via canal serial. Se zero, conside...
by Wallacy
Tue Jul 16, 2019 8:57 pm
Forum: Controladores
Topic: [Controladores] Ajuste do timeout em Modbus-RTU
Replies: 3
Views: 4507

Re: Ajuste do timeout em Modbus-RTU

Boa tarde ariovaldoghi,

Encaminho a informação relacionada ao time out
nesse link https://doc.hitecnologia.com.br/spdsw/_ ... omunicacao
de fato o F28 é a variavel de sistema necessita.

atenciosamente,