Re: HIDROID
Prezado, Para acessar os controladores da HI tecnologia via aplicativo HIDROID é necessário: Que o controlador tenha ethernet. O celular e o controlador estejam na mesma subrede. Que o controlador tenha um programa que mapeie as variáveis que você deseja acessar via HIDROID. Por exemplo, você pode m...
- Wed Mar 06, 2019 12:26 pm
- Forum: SPDSW/OPPE
- Topic: Lendo variáveis tipo float utilizando protocolo Modbus RTU
- Replies: 3
- Views: 5639
Re: Lendo variáveis tipo float utilizando protocolo Modbus RTU
{Editado em 12/mar} Prezado Fabiano, Você pode obter as variáveis de 32 bits ao ler duas variáveis do tipo input register conforme o endereço fornecido pelo fabricante, no caso, os medidores Kron. Utilize o bloco de comunicação SCB 235, com código de função 2, que disponibiliza as variáveis lidas in...
- Tue Feb 26, 2019 6:42 pm
- Forum: SPDSW/OPPE
- Topic: Transferência de dados binários pelo serial
- Replies: 1
- Views: 3382
Re: Transferência de dados binários pelo serial
Prezado Fabrício, Os dados vão ser tratados no RION ou enviados para outro canal de comunicação? Você pode usar o bloco SCB de comunicação ASCII 240 e 241 (transmissão e recepção respectivamente) Há um programa de exemplo disponível nesse link e lembre-se de utilizar " \ " antes de seus ca...
- Mon Feb 18, 2019 1:50 pm
- Forum: Controladores
- Topic: [ZAP 900] Upload de programa ladder
- Replies: 3
- Views: 4440
Re: [ZAP 900] Upload de programa ladder
Mais eu consigo fazer um monitoramento on LINE e editar o programa ? Infelizmente como você não tem o programa ladder, não é possível editar o mesmo. Você conseguirá monitorar o valor das variáveis do controlador através do dump de variáveis [ supervisão -> dump de variáveis]. Mas essa ferramenta n...
- Fri Feb 15, 2019 1:20 pm
- Forum: Controladores
- Topic: [ZAP 900] Upload de programa ladder
- Replies: 3
- Views: 4440
Re: [ZAP 900] Upload de programa ladder
Caro Pereira, Como faço para fazer o upload no SPDSW. O ZAP900 não possui a funcionalidade de upload de programa do CLP para o computador. Essa funcionalidade está disponível apenas para os controladores das famílias G3 ou superior, porém para que seja possível fazer o upload de programa o usuário d...
- Fri Feb 15, 2019 1:19 pm
- Forum: Controladores
- Topic: [ZAP 900] Upload de programa ladder
- Replies: 3
- Views: 4440
[ZAP 900] Upload de programa ladder
Bom dia,
Nunca trabalhei com clp de vcs.
Vou fazer um upgrade em uma maquina , que tem um zap 900.
Como faço para fazer o upload no SPDSW.
A porta de comunicação é serial, meu pc é usb, qual cabo devo ultilizar.
No aguardo
Pereira
Nunca trabalhei com clp de vcs.
Vou fazer um upgrade em uma maquina , que tem um zap 900.
Como faço para fazer o upload no SPDSW.
A porta de comunicação é serial, meu pc é usb, qual cabo devo ultilizar.
No aguardo
Pereira