Search found 81 matches

by sato-sam
Mon May 21, 2018 4:22 pm
Forum: Controladores
Topic: [RION+] Não consigo comunicar com RION+ após passar para o loader
Replies: 1
Views: 3535

[RION+] Não consigo comunicar com RION+ após passar para o loader

Bom dia,

Coloquei o RION+ em modo Loader e não consigo reconectá-lo. ja olhei o manual e suas páginas de ajuda mas as informações não foram suficientes para eu resolver a comunicação.

Poderiam me ajudar?
by sato-sam
Wed Mar 21, 2018 11:31 am
Forum: Controladores
Topic: [Geral] Como salvar dados na NVRAM?
Replies: 0
Views: 5155

[Geral] Como salvar dados na NVRAM?

A NVRAM, que é a memória mantida pela bateria quando o CLP desliga pode ser configurada no SPDSW em: Controlador > Setup do Programa Na aba NVRAM, selecione o número de memórias R, M, D, L e X que você deseja salvar e o offset. setup_do_prog.PNG No editor ladder, ao se pressionar F7 você verá as var...
by sato-sam
Thu Feb 01, 2018 11:40 am
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: Uso do bloco de comunicação remota
Replies: 1
Views: 3687

Re: Uso do bloco de comunicação remota

Prezado, bom dia! Pela sua descrição, imagino que você já saiba configurar a COM1 e a COM2 do P7C nos cenários apresentados (protocolo, baud rate, data bits, paridade, etc). O SCB a ser utilizado é o 235 e os programas de exemplo estão a seguir. EPE.00035 - Comunicação Remota com dispositivos utiliz...
by sato-sam
Mon Jan 29, 2018 6:55 pm
Forum: IHM's
Topic: [MMI601] Dúvida sobre como programar IHM
Replies: 1
Views: 3717

Re: [MMI601] Dúvida sobre como programar IHM

Prezado, boa tarde. A MMI601 é programada via SPDSW apenas via bloco MSG . Ou seja, a programação da IHM é feita no ladder do CLP e por isso a MMI601 somente deve ser conectada no MCI02. Decorre deste fato que a IHM não possui endereço próprio. Utilize a Nota de Aplicação a seguir como guia: ENA.000...
by sato-sam
Mon Jan 29, 2018 6:44 pm
Forum: IHM's
Topic: [MMI601] Dúvida sobre como programar IHM
Replies: 1
Views: 3717

[MMI601] Dúvida sobre como programar IHM

Boa tarde, gostaria de saber a versão do software OPPE para uma IHM MMI601, quando instalo a versão do software mais atual não aparece a MMI601 somente para MMI650. Qual o endereço de comunicação que é configurado como padrão, seria 255?

Desde já agradeço a atenção.
by sato-sam
Thu Jan 25, 2018 10:35 am
Forum: Controladores
Topic: [ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação
Replies: 1
Views: 3314

Re: [ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação

Prezado, bom dia. O cabo para comunicação via RS232com ZAP GII/3 é o [302.004.010.000] Cabo PLC GII/3(DB9) - PC(DB9) . O cabo de código 302.004.001.000 é um cabo para PLC GI . No caso do PLC GI, o pino de GND é o 1 do DB9; no caso do PLC GII/3 o GND é o pino 5 do DB9. Você pode ver as pinagens dos c...
by sato-sam
Thu Jan 25, 2018 10:25 am
Forum: Controladores
Topic: [ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação
Replies: 1
Views: 3314

[ZAP91X G3] Dúvidas sobre cabos de comunicação

Não consigo comunicação via porta serial RS232, no controlador eZAP910 G3, o mesmo tem uma placa de comunicação tipo 5. Fabriquei um cabo de acordo com o código 302.004.010.000. Com esse cabo consigo comunicação com o controlador ZAP901, que tem placa de comunicação tipo 3
by sato-sam
Fri Jan 12, 2018 1:20 pm
Forum: Controladores
Topic: [P7C] Preciso de conceitos básicos do P7C
Replies: 1
Views: 3132

Re: [P7C] Preciso de conceitos básicos do P7C

Prezado, vamos por partes. Quanto ao hardware Primeiramente, abra a página do P7C neste link e acompanhe ao ler este email. O P7C é um controlador modular e composto por bastidores, você pode ver os encaixes dos bastidores no documento deste link . Desta forma, apenas o módulo de CPU (CPU301 ou CPU3...
by sato-sam
Fri Jan 12, 2018 1:03 pm
Forum: Controladores
Topic: [P7C] Preciso de conceitos básicos do P7C
Replies: 1
Views: 3132

[P7C] Preciso de conceitos básicos do P7C

Bom dia, Fui instruído, ao entrar em contato ontem, a baixar materiais do site, contudo não conseguir através dos downloads obter os arquivos relacionados a parte elétrica do clp P7C e também um manual do clp P7C descrevendo cada porta digital e como ela se relaciona com saídas/ entradas analógicas ...
by sato-sam
Tue Nov 28, 2017 1:33 pm
Forum: IHM's
Topic: [IHM ZAP] Algumas dicas de programação da IHM e leds
Replies: 3
Views: 4810

Re: [IHM ZAP] Algumas dicas de programação da IHM e leds

Prezado, Possuimos alguns documentos que podem te ajudar: - Programas de Exemplo associados a IHM - EAT.40003 Apresenta Variavel em unidade de engenharia - EAT.40004 Apresenta estado da entrada digital no display - EAT.40102 Insere valor em variável do tipo Real (Tipo D) - EAT.40103 Programa tempo e...