Re: [ESC716] Dúvida sobre configuração do ESC716

Prezado, Acredito que o que você precisa é fazer com que informações do clp SCL500 sejam mostradas no panel view, que está conectado em um switch, correto? Como seu modelo de conversor é S , ele não realiza conversão de protocolo, apenas meio físico. Isso significa que o protocolo que trafega na ser...
by sato-sam
Fri Nov 30, 2018 10:44 am
Forum: Conversores
Topic: [ESC716] Dúvida sobre configuração do ESC716
Replies: 1
Views: 3484

[ESC716] Dúvida sobre configuração do ESC716

Ola estou tentando comunicar um clp (SCL500) com porta rs232, usando o conversor ESC716 2S, mas não sei como configurar para fazer essa comunicação desse conversor com um Switch a onde eu tenho painel view e inversor, gostaria de uma ajuda, fico no aguardo.
by sato-sam
Thu Nov 01, 2018 4:17 pm
Forum: IHM's
Topic: [MMI700] Como acessar tags do CLP NEON utilizando a MMI700?
Replies: 1
Views: 3502

Re: [MMI700] Como acessar tags do CLP NEON utilizando a MMI700?

Boa tarde! Para criar um tag: - Crie um Grupo de Tags (no exemplo, GrupoM). O endereço do grupo é o endereço do dispositivo remoto a ser acessado. - Dentro do grupo, crie um tag do tipo M. Configure-o conforme figura abaixo. ihm01.png Obs. No caso de variável do tipo D, o tag será do tipo Real32. Pa...
by sato-sam
Thu Nov 01, 2018 3:14 pm
Forum: IHM's
Topic: [MMI700] Como acessar tags do CLP NEON utilizando a MMI700?
Replies: 1
Views: 3502

[MMI700] Como acessar tags do CLP NEON utilizando a MMI700?

Gostaria de saber se é necessário uma configuração especifica para que possa ler e alterar alguns dados tipo M e D) programados do CLP Neon na Tela da MMI700.
by sato-sam
Fri Sep 21, 2018 6:04 pm
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: Acessar bits de uma memória M
Replies: 3
Views: 4466

Re: Acessar bits de uma memória M

Boa tarde, Felipe! Sim, na movimentação da memória M10 para R0, R0 representa o bit menos significativo de M10 e R15, o mais significativo. Uma dica é documentar no ladder que essas variáveis são reservadas, para não correr o risco de ter o valor modificado por interferência de outra lógica. Boa sor...
by sato-sam
Tue Jul 24, 2018 4:32 pm
Forum: IHM's
Topic: [IHM] Dúvida de acesso a variaveis de CLP
Replies: 1
Views: 3675

Re: [IHM] Dúvida de acesso a variaveis de CLP

Prezado, boa tarde! Acredito que o ideal é que a sua IHM (e apenas ela) opere como mestre da rede Modbus RS485. Desta forma, a IHM busca os tags do CLP. Como sua comunicação não está funcionando, verifique no CLP: - Par de cabos da RS485, estão conectados corretamente? - Há terminação a ser ativada?...
by sato-sam
Tue Jul 24, 2018 3:13 pm
Forum: IHM's
Topic: [IHM] Dúvida de acesso a variaveis de CLP
Replies: 1
Views: 3675

[IHM] Dúvida de acesso a variaveis de CLP

Estou fazendo uma aplicação com a IHM MT8051iP, estou tentando comunicar via Modbus RTU (RS-485) com o CLP Micro850, mas para isso eu vou precisar do mapa modbus dessa IHM, gostaria de saber se vocês podem me mandar esse documento. Agradeço desde já.
by sato-sam
Fri May 25, 2018 5:21 pm
Forum: Controladores
Topic: [P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"
Replies: 1
Views: 3387

Re: [P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"

Prezado, boa tarde! Esta mensagem está associada a falha de inicialização de algum Hardware montado no bastidor do P7C. Temos algumas sugestões: - Verifique se o módulo de terminação do bastidor está bem encaixado. term_01.png - Há mais de um bastidor de expansão? Verifique se estão adequadamente en...
by sato-sam
Fri May 25, 2018 5:03 pm
Forum: Controladores
Topic: [P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"
Replies: 1
Views: 3387

[P7C 301] P7C está indicando "Em Inicialização"

Boa Tarde!
Estou com um problema no PLC Mod. P7C G3 - CPU301, que só fica em inicialização, não altera mesmo ativando modo loader. Gostaria de saber o que fazer neste caso. Desde já agradeço.
by sato-sam
Tue May 22, 2018 11:52 am
Forum: Controladores
Topic: [RION+] Não consigo comunicar com RION+ após passar para o loader
Replies: 1
Views: 3463

Re: [RION+] Não consigo comunicar com RION+ após passar para o loader

Prezado, bom dia! Você está tentando comunicar via Ethernet? No caso do RION+, quando o I/O remoto está no modo loader, o canal Ethernet não está disponível. Para se comunicar com o CLP você deve utilizar o canal serial (COM1 ou COM2), conforme item 8 do manual, disponível neste link . Ou seja, a ca...