Search found 57 matches

by phius
Thu Apr 20, 2017 11:42 am
Forum: Controladores
Topic: [ZAP900] Material para Suporte de ZAP900
Replies: 1
Views: 1854

Re: [ZAP900] Material para Suporte de ZAP900

Bom Dia Itamar, O ZAP900 é programado via software SPDSW e sua IHM pelo aplicativo OPPE. Estes softwares são gratuitos e estão disponíveis em nosso site, acesse este link . Sugerimos você começar com "conectar o controlador com o PC", se for pela serial utilize o cabo [302.004.010.000] Cab...
by phius
Thu Apr 20, 2017 11:25 am
Forum: Controladores
Topic: [ZAP900] Material para Suporte de ZAP900
Replies: 1
Views: 1854

[ZAP900] Material para Suporte de ZAP900

Boa tarde,
Trabalho como eletricista, gostaria de algumas dicas e/ou material para programar o CLP ZAP 900 com HXM 500.

Obrigado.

Itamar Silva.
by phius
Thu Apr 06, 2017 1:42 pm
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: Problemas com SPDSW
Replies: 1
Views: 3824

Re: Problemas com SPDSW

Gustavo, você deverá colocar o equipamento em Modo Loader,

Sua dúvida foi respondida no post sobre o ZAP500: http://forum.hitecnologia.com.br/viewto ... &t=73#p248
by phius
Thu Apr 06, 2017 1:20 pm
Forum: Controladores
Topic: [ZAP500] Comunicação ZAP500 com PLCs de outros fabricantes
Replies: 3
Views: 3297

Re: [ZAP500] Comunicação ZAP500 com PLCs de outros fabricantes

Você conseguirá comunicar com seu equipamento no modo Loader. A configuração da comunicação do ZAP500 no modo Loader é 9600-8-N-1. O modo loader do ZAP500 depende do modelo de controlador que você tem. Essa Nota de Aplicação explica como colocar o ZAP500, os dois modelos, no modo loader: Seleção do ...
by phius
Wed Apr 05, 2017 11:20 am
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: Comunicação ZAP500
Replies: 3
Views: 4676

Re: Comunicação ZAP500

Sim, é exatamente a mesma.
by phius
Tue Apr 04, 2017 8:07 pm
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: Comunicação ZAP500
Replies: 3
Views: 4676

[ZAP500] Re: Comunicação ZAP500

Como faço pra comunicar o controlador ao software através de um cabo serial/usb? Utilize o cabo [302.001.010.090] Cabo PLC GI(DB9) – PC(DB9) (RS232) entre o conversor USB/Serial e o Controlador. Qual o ID devo usar? Seleciono conexão direta com o cabo ou conexão RS485? Selecione a opção direta com ...
by phius
Tue Apr 04, 2017 7:51 pm
Forum: Controladores
Topic: [ZAP500] ZEM530
Replies: 1
Views: 1738

Re: ZEM530

Gustavo, A ZEM530 é um módulo de I/O do controlador ZAP500 , esse módulo de I/O ja está integrado no ZAP500, desse modo não tem como você estabelecer comunicação somente com esse módulo, você precisa que o mesmo esteja junto com o ZAP500. Veja a documentação técnica do módulo de IO: ZEM530 - Documen...
by phius
Mon Apr 03, 2017 12:06 pm
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: [D2W] Como utilizar o D2W Extractor pela Ethernet
Replies: 1
Views: 3730

Re: [D2W] Como utilizar o D2W Extractor pela Ethernet

Olá Roberto, O driver de comunicação do D2W é independente do driver do SPDSW (ou servidor SS2S). Para acessar o controlador pela Ethernet no D2W você deverá configurar o endereço IP e porta do controlado no D2W > Ferramentas > Propriedades > Comunicação > Configuração Avançada: Aba Controlador: Sel...
by phius
Mon Apr 03, 2017 11:53 am
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: [D2W] Como utilizar o D2W Extractor pela Ethernet
Replies: 1
Views: 3730

[D2W] Como utilizar o D2W Extractor pela Ethernet

Possuo um CLP P7C e estou testando-o numa máquina virtual antes de instalá-lo na planta. Estou tentando realizar a comunicação com o software D2W Extractor sem sucesso. O manual do D2W só mostra como realizar a comunicação Serial mas estou usando Ethernet. A tela abaixo mostra a tela de configuração...
by phius
Wed Feb 15, 2017 12:41 pm
Forum: Conversores
Topic: [ESC716] Problema ao conectar uma IHM Delta com o Controlador S7 Siemens utilizando o ESC716
Replies: 1
Views: 4903

Re: [ESC716] Problema ao conectar uma IHM Delta com o Controlador S7 Siemens utilizando o ESC716

Olá Wanderley, Inicialmente verifique se o cabo serial do ESC716 que irá ligar na IHM Delta, pela serial RS485, está correto. Veja a especificação do [302.716.100.000] Cabo ESC71X(DB9) – Pino (RS485) . O modelo que suporta comunicação serial RS485 é o ESC716 S4 . Como a IHM é quem envia os comandos ...