Search found 57 matches

by phius
Wed Oct 04, 2017 1:27 pm
Forum: IHM's
Topic: [IHM Geral] Mapeando Bits de uma variável remota
Replies: 1
Views: 3353

Re: [IHM Geral] Mapeando Bits de uma variável remota

Caro Irlan Para que você consiga filtrar, por exemplo, o bit 4 de uma variável remota Holding Register de 16bits (n. 590), você deverá: Criar uma TagLocal para guardar o resultado do comando de AND BIT A BIT Fazer um comando de BIT A BIT com a sua Tag 590 remota e o valor 0x10 para filtrar o bit 4 (...
by phius
Wed Oct 04, 2017 12:52 pm
Forum: IHM's
Topic: [IHM Geral] Mapeando Bits de uma variável remota
Replies: 1
Views: 3353

[IHM Geral] Mapeando Bits de uma variável remota

Boa Tarde. Estou construindo a minha base de dados para carregar em meu projeto, porém estou com algumas dúvidas : Minha base de dados para escrita estará contida em um endereço de DB conforme abaixo : post_27_img01.png Na página do software de programação, como ficaria por exemplo a definição para ...
by phius
Fri Aug 11, 2017 6:22 pm
Forum: Controladores
Topic: [ZAP910-S] Leds de Interface da IHM
Replies: 1
Views: 2272

Re: [ZAP910-S] Leds de Interface da IHM

Gostaria do manual do ZAP910-S, O Manual do ZAP910 S encontra-se no site da HI Tecnologia em: "www.hitecnologia.com.br > Produtos > Equipamentos > Controladores (CLPs) > CLP de pequeno porte com IHM (ZAP91X)" ao final da página você encontrará todo conteúdo associado ao produto. Para aces...
by phius
Fri Aug 11, 2017 6:00 pm
Forum: Controladores
Topic: [ZAP910-S] Leds de Interface da IHM
Replies: 1
Views: 2272

[ZAP910-S] Leds de Interface da IHM

Gostaria do manual do ZAP910-S, estamos na duvida sobre um led verde na IHM que começou a piscar, segundo técnico que instalou o equipamento é devido uma a bateria que deve ser trocada.
by phius
Thu Aug 03, 2017 1:20 pm
Forum: Controladores
Topic: [MCI02-QC] Falha de Hardware no Controlador MCI02-QC
Replies: 1
Views: 1826

Re: [MCI02-QC] Falha de Hardware no Controlador MCI02-QC

1 - Tal falha é provocada pelo fato do módulo AOM estar inoperante? Não necessariamente. A própria CPU209 pode estar com problema, e a mesmo acabou deixando o módulo AOM também em falha/pausa/não inicalizado. 2 - Posso estabelecer comunicação com o controlador mesmo que esteja em falha? Não há como...
by phius
Thu Aug 03, 2017 12:02 pm
Forum: Controladores
Topic: [MCI02-QC] Falha de Hardware no Controlador MCI02-QC
Replies: 1
Views: 1826

[MCI02-QC] Falha de Hardware no Controlador MCI02-QC

Temos um controlador MCI02-QC em uma planta didática e o mesmo está com os leds de falha e operação acessos de forma permanente, bem como o módulo de saidas analógicas (AOM) com o led de status apagado. Consultando o manual 102209, que trata do módulo processador CPU209-R2, a informação é que a falh...
by phius
Tue Jun 20, 2017 4:50 pm
Forum: Controladores
Topic: [PLC<->Scada] Porque as entradas/saídas digitais são representadas por mapa de bits e analógicas não?
Replies: 1
Views: 1999

Re: [PLC<->Scada] Porque as entradas/saídas digitais são representadas por mapa de bits e analógicas não?

Suponha que um CLP da HI Tecnologia possui 8 entradas digitas, 4 saídas digitais e 3 entradas analógicas com resolução de 12 bits. As entradas/saídas digitais possuem valores binários : 0 ou 1. As entrada analógicas possuem valores inteiros: 0 a 4095. Desse modo, quando um supervisório/scada precisa...
by phius
Tue Jun 20, 2017 12:53 pm
Forum: Controladores
Topic: [PLC<->Scada] Porque as entradas/saídas digitais são representadas por mapa de bits e analógicas não?
Replies: 1
Views: 1999

[PLC<->Scada] Porque as entradas/saídas digitais são representadas por mapa de bits e analógicas não?

Porque as entradas/saídas digitais são representadas por bitmaps (mapa de bits) e analógicas não? Pensei que (por serem digitais (0 e 1)) as digitais ocupassem menos espaço.
by phius
Wed Jun 14, 2017 8:21 pm
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: Gerador de Frequências
Replies: 1
Views: 3708

Re: Gerador de Frequências

Douglas, Você pode ver o sinal que está sendo gerado pela saída Geradora de frequência através de um Osciloscópio. Caso você não possua um osciloscópio, você pode conectar a saída geradora de frequência O0 do ZAP na entrada de contador rápido: I2 ou I3. Utilize no seu programa ladder o bloco de hard...
by phius
Tue Jun 13, 2017 8:51 pm
Forum: SPDSW/OPPE
Topic: Uso Do Gerador de Frequências
Replies: 2
Views: 4308

Re: Uso Do Gerador de Frequências

Douglas, Para que o ZAP900 possa gerar frequencia, você tem que estar conectado com mesmo e caso haja algum programa em execução no controlador,é necessário pausar o programa de aplicação, através do botão de pausa (DUAS BARRAS douradas em pé, que está ao lado do botão PLAY, que é um triangulo verde...