Pesquisa resultou em 6 ocorrências

por Wallacy
Qui Jan 30, 2020 11:47 am
Fórum: Utilização do Portal de Telemetria
Tópico: Como monitorar o status de uma Entrada Digital?
Respostas: 1
Exibições: 3458

Como monitorar o status de uma Entrada Digital?

Como devo cadastrar um dado no portal para receber/monitorar o status da entrada digital?
Por exemplo, como saber se I0 está energizada/fechado ou desenergizada/aberto?
por Wallacy
Seg Out 14, 2019 1:05 pm
Fórum: Utilização do Portal de Telemetria
Tópico: Gráfico de Histórico
Respostas: 1
Exibições: 1589

Gráfico de Histórico

Bom dia,
Qual é o procedimento para gerar os gráficos do histórico de um respectivo tag?
por Wallacy
Qua Ago 28, 2019 5:42 pm
Fórum: Controladores
Tópico: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Respostas: 3
Exibições: 2802

Re: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa

Prezado, Para realizar a comunicação RS485 entre o CLP ZAP e a balança, configure as DIPs conforme a página 3 do manual disponível neste link . O cabo deve conectar o sinal DT+(ZAP) no A(Alfa) e DT-(ZAP) no B(Alfa). As pinagens do DB9 do ZAP estão na página 3 do manual. Para realizar a comunicação, ...
por Wallacy
Ter Ago 27, 2019 7:20 pm
Fórum: Controladores
Tópico: [ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa
Respostas: 3
Exibições: 2802

[ZAP910] Comunicação via RS485 com Indicadores Alfa

Boa tarde, gostaria de saber se teria algum exemplo de comunicação RS485 do CLP ZAP910S com o indicador de peso 3103 ou 3104 da Alfa Instrumentos, ou algum arquivo que mostra como fazer essa comunicação?
por Wallacy
Qua Jul 17, 2019 11:15 am
Fórum: Controladores
Tópico: [Controladores] Ajuste do timeout em Modbus-RTU
Respostas: 3
Exibições: 2041

Re: Ajuste do timeout em Modbus-RTU

Ariovaldo, Para complementar sua dúvida. Utilizar a variável de sistema F 28 = Tempo adicional (em ms) a ser acrescentado para timeout de recepção e interchar quando canal serial. (default = zero). Permite aguardar um intervalo maior de tempo para receber um pacote via canal serial. Se zero, conside...
por Wallacy
Ter Jul 16, 2019 8:57 pm
Fórum: Controladores
Tópico: [Controladores] Ajuste do timeout em Modbus-RTU
Respostas: 3
Exibições: 2041

Re: Ajuste do timeout em Modbus-RTU

Boa tarde ariovaldoghi,

Encaminho a informação relacionada ao time out
nesse link https://doc.hitecnologia.com.br/spdsw/_ ... omunicacao
de fato o F28 é a variavel de sistema necessita.

atenciosamente,