Como cadastrar as variáveis do tipo L, dos controladores HI Tecnologia, no Portal de Telemetria?
Posted: Mon Dec 16, 2019 7:44 pm
Como o protocolo Modbus não suporta variáveis inteiras longa, para cada variável L do controlador da HI Tecnologia deve-se associar 2 variáveis do tipo "Holding Register". Os equipamentos da HI Tecnologia, com firmware G3 ou superior, possuem suporte para operação com variáveis do tipo long(Inteiros de 32 bits com sinal). Para calcular o endereço desejado, devemos nos basear na seguinte fórmula:
. Endereço = 20000 + (Lxxxx * 2), onde:
20000 -> Offset para acesso às variáveis L dos controladores HI.
Lxxxx -> Número da variável L dos controladores HI.
As informações, mencionadas acima, foram retiradas da FAQ105(Como acessar os valores inteiros em 32 bits[L] dos controladores HI, utilizando o protocolo ModBus?), que pode ser acessada por este Link.
As configurações de cadastro do dado, no Portal de Telemetria, será realizada da seguinte forma:
Para exemplo, foi feito o cadastro da memória L20:
Endereço L20 = 20000 + (20 * 2) = 20040
Em caso de dúvidas, basta utilizar nosso fórum!
. Endereço = 20000 + (Lxxxx * 2), onde:
20000 -> Offset para acesso às variáveis L dos controladores HI.
Lxxxx -> Número da variável L dos controladores HI.
As informações, mencionadas acima, foram retiradas da FAQ105(Como acessar os valores inteiros em 32 bits[L] dos controladores HI, utilizando o protocolo ModBus?), que pode ser acessada por este Link.
As configurações de cadastro do dado, no Portal de Telemetria, será realizada da seguinte forma:
Para exemplo, foi feito o cadastro da memória L20:
Endereço L20 = 20000 + (20 * 2) = 20040
Em caso de dúvidas, basta utilizar nosso fórum!