[ZAP500] Comunicação ZAP500 com PLCs de outros fabricantes

Tutoriais e dúvidas relacionadas aos controladores ZAP, P7C, NEON, RION e módulos de I/O em geral.
Post Reply
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

[ZAP500] Comunicação ZAP500 com PLCs de outros fabricantes

Post by sato-sam »

Prezados, É possível comunicar o controlador ZAP500 com algum PLC de outra fabricante? Especificamente um Siemens S7-200.
User avatar
sato-sam
Moderadores
Posts: 81
Joined: Thu Dec 15, 2016 7:37 pm

Re: [ZAP500] Comunicação ZAP500 com PLCs de outros fabricantes

Post by sato-sam »

Prezado, boa tarde.
É possível se o CLP possuir suporte para os protocolos MODBUS-TCP/RTU ou ASCII.
Os CLPs da HI Tecnologia P7C, ZAP91X, NEON, RION, ZAP500 possuem suporte para os protocolos ASCII, MODBUS-RTU e MODBUS-TCP.

Para realizar a comunicação:
- Utilize um cabo adequado entre o ZAP500 e o outro CLP.
- Verifique se interface serial RS232 ou RS485. Se necessário, configure ambos os CLPs para a interface requerida.
- Configure os CLPs para operação em MODBUS-TCP (se comunicação Ethernet) ou MODBUS-RTU (se comunicação serial) ou ASCII. No caso do ZAP500, a configuração é realizada via software SPDSW. A última versão do SPDSW que contempla o ZAP500 é a 2.9.03, disponível para download neste link.

Para configuração de comunicação do ZAP500, fazer:
Conectar o SPDSW no ZAP500 utilizando cabo PC-PLC GI (cuja documentação está disponível neste link.).
No software SPDSW acesse: Ferramentas > Comunicação > Configurar > Comunicação do Computador ou pelo atalho CTRL + F8.
Na janela "Configuração do driver de comunicação", selecione as configurações mostradas abaixo. A configuração default do canal de comunicação COM1 é 9600,8,N,1. Após realizar a configuração, selecione o botão "Confirma".
zap500_spdsw.PNG
zap500_spdsw.PNG (174.86 KiB) Viewed 3961 times
Clique no botão "Conectar". Os dois indicadores do canto inferior direito devem ficar verde se você conseguiu conectar ao ZAP500. Se um deles estiver vermelho, verifique se a porta do computador que você está utilizando está livre. Se um dos indicares estiver amarelo, não foi possível realizar a comunicação. Se você conseguir conectar, a tela do SPDSW ficará semelhante à apresentada abaixo:
zap500_conect.PNG
zap500_conect.PNG (148.31 KiB) Viewed 3961 times
Após conectar, acesse: Ferramentas > Comunicação > Configurar > Controlador - Setup de comunicação. Ter-se-á:
- Aba Global: Canal de comunicação: Seleciona-se qual canal de comunicação irá ser configurado (na figura, canal COM1 será configurado)
Endereço do controlador: ID de comunicação do ZAP500
zap500_abaglobal.PNG
zap500_abaglobal.PNG (38.67 KiB) Viewed 3961 times
- Aba Formato: Parâmetros de formato do frame do canal selecionado em Canal de comunicação do item anterior.
zap500_canal.PNG
zap500_canal.PNG (48.61 KiB) Viewed 3961 times
- Aba Protocolo: Configura protocolo e meio físico. Note que nesta aba você ira configurar se operação em RS485 (Multidrop - RS485) ou RS232 (ponto a ponto).
zap500_protocolo.PNG
zap500_protocolo.PNG (47.78 KiB) Viewed 3961 times
Resete o equipamento após as alterações.

Sds
gustavo.dias
Posts: 5
Joined: Tue Apr 04, 2017 5:12 pm

Re: [ZAP500] Comunicação ZAP500 com PLCs de outros fabricantes

Post by gustavo.dias »

Após as alterações descritas acima eu não estou conseguindo a estabelecer a comunicação do SPDSW com o controlador, como faço para voltar a ter esse acesso?
User avatar
phius
Moderadores
Posts: 57
Joined: Fri Dec 16, 2016 12:08 pm

Re: [ZAP500] Comunicação ZAP500 com PLCs de outros fabricantes

Post by phius »

Você conseguirá comunicar com seu equipamento no modo Loader. A configuração da comunicação do ZAP500 no modo Loader é 9600-8-N-1.
O modo loader do ZAP500 depende do modelo de controlador que você tem.

Essa Nota de Aplicação explica como colocar o ZAP500, os dois modelos, no modo loader: Seleção do modo “Loader” nos Controladores HI

Se tiver dúvida do quê é o Modo Loader veja a FAQ: O que é Modo Loader?
Post Reply